没看出来有什么道理。
GB51309-3.7.2 在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮。
GB51309对于消防应急照明要兼顾非火灾下应急照明有严格规定,仅限于集中控制方式,并且对蓄电池容量也有要叠加非火灾下应急照明时间的强制要求(3.2.4-5)。
非集中控制方式本就无法对非火灾下应急照明时间进行控制,蓄电池容量也没有预留非火灾情况,何来正常照明监控的事情。 |
|