账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6719|回复: 4

[规范条文] GB 50116中的热屏障如何判断

[复制链接]
     
发表于 2021-4-20 17:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50116第6.2.9条,规定了屋顶有热屏障时,探测器距屋顶的距离。请问,啥情况存在热屏障?如何判断?
     
发表于 2021-4-21 08:51:36 | 显示全部楼层
条文解释应该好理解。
     
发表于 2021-4-21 09:19:49 | 显示全部楼层
条文解释:由于屋顶受辐射热作用或因其他因素影响,在顶棚附近可能产生空气滞留层,从而形成热屏障。火灾时,该热屏障将在烟雾和气流通向探测器的道路上形成障碍作用,影响探测器探测烟雾。同样,带有金属屋顶的仓库,夏天屋顶下边的空气可能被加热而形成热屏障,使得烟在热屏障下边不能到达顶部,而冬天降温作用也会妨碍烟的扩散。
     
 楼主| 发表于 2021-4-21 10:50:36 | 显示全部楼层
firefoxes 发表于 2021-4-21 09:19
条文解释:由于屋顶受辐射热作用或因其他因素影响,在顶棚附近可能产生空气滞留层,从而形成热屏障。火灾时 ...

所有屋顶下面安装的探测器,都要考虑热屏障?
     
发表于 2024-5-8 11:38:00 | 显示全部楼层
条文解释说了跟没说一样,提了一下金属屋顶仓库,那其它金属屋顶的建筑呢,有没有?!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则