账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8242|回复: 14

[问题探讨] A型应急照明线路能否和普通照明线路敷设在同一线槽内?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-6 21:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:若A型应急照明线路采用450/750V导线,A型应急照明线路能否和普通照明线路敷设在同一线槽内?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-6-6 21:12:04 | 显示全部楼层
应该分开敷设。
     
发表于 2021-6-7 08:20:35 | 显示全部楼层
电压等级不一样
发表于 2021-6-7 09:02:52 | 显示全部楼层
消防和非消防,也需要分开敷设
     
发表于 2021-6-7 09:11:24 | 显示全部楼层
必须不可以   
     
发表于 2021-6-7 10:07:57 | 显示全部楼层
用隔板隔开就可以吧?
     
发表于 2021-6-7 10:24:26 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-6-7 10:07
用隔板隔开就可以吧?

用隔板隔开也不可以。
     
发表于 2021-6-7 10:24:36 | 显示全部楼层
如果采用24V,放报警线槽内
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 12:59:37 | 显示全部楼层

如果采用36V,放在综合布线线槽内如何?
发表于 2021-6-7 14:06:37 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-6-7 12:59
如果采用36V,放在综合布线线槽内如何?

消防和非消防,分开
     
发表于 2021-6-7 14:35:21 | 显示全部楼层
现在审图也经常提这个,要么穿管要么走单独的小线槽
     
发表于 2021-6-8 16:14:28 | 显示全部楼层
需要分开设置,应急照明穿管,或者贴着普通线槽穿一根管敷设。
     
发表于 2021-11-12 10:43:36 | 显示全部楼层

遇到同样的问题,请问必须分开的原因,或是出处?
     
发表于 2021-11-12 12:44:42 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-12 10:43
遇到同样的问题,请问必须分开的原因,或是出处?

消防和非消防分开敷设
     
发表于 2024-6-6 12:30:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 09:02
消防和非消防,也需要分开敷设

挖个坟贴,那树总应急照明集中电源该放强电井还是弱电井呢?
放弱电井的话可以和消防其他低压线路一起出线,但进线是220v又算强电,影响到了弱电;
放强电井的话,出线是消防低压又不能和强电其他管线一起横竖向走桥架,又要单独穿管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则