会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
路灯线路太长情况下短路灵敏度考虑
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
cfxqm
[问题探讨]
路灯线路太长情况下短路灵敏度考虑
[复制链接]
cfxqm
cfxqm
当前离线
积分
246
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2021-7-6 16:38:50
|
显示全部楼层
用B型微断,最大也只能采用12A。79.2/5*1.3=12A。L-N短路,漏电保护不跳闸的。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
cfxqm
cfxqm
当前离线
积分
246
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2021-7-6 16:44:33
|
显示全部楼层
是存在一种情况,比如说500米短路,短路电流160A,超过25平方电缆的载流量了,而断路器不能及时跳闸。实际上电缆过载也有一定短时过载能力的,感觉要两种曲线一起看,这个就比较麻烦了。还不如直接无脑否定这种做法。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
cfxqm
cfxqm
当前离线
积分
246
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2021-7-6 16:47:39
|
显示全部楼层
要么就是让对方将断路器改为16A,闭眼过了
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
晨曦清风
晨曦清风
当前离线
积分
116
IP卡
狗仔卡
发表于 2021-7-8 23:14:42
|
显示全部楼层
路灯供电一般采用TT系统,总漏电保护器整定到300mA或者500mA,每个路灯可以装一个分路漏电保护器整定到30mA。
整定值可能需要你算一下,可以按这个思路设计
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
cherish672
cherish672
当前离线
积分
280
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-10-22 08:06:52
|
显示全部楼层
我理解接地故障指的是相线与大地之间的短路,楼主算出来的短路电流是接地故障电流(相线与地短路时的电流),而不是相线与中性线之间短路电流,所以下面的计算式带入的数值是错的。既然想校验相线与零线短路的灵敏度,那就要用相线与零线短路时的电流而不是接地故障电流。短路电流用错了。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
审图探讨
论坛管理区
充电站
电气人生
注册考试