账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 海布里

[问题探讨] 设置了消防水炮的厂房还需要设置感烟探测器吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-7-8 11:27:33 | 显示全部楼层
wxqkh2009 发表于 2021-7-8 09:57
我个人理解
贴膜在燃烧初期,会产生烟雾,就象煤炭
10米高的厂房,会在上空积累大量烟雾,图像火灾探测器 ...

谢谢老哥,保守点先补上烟感吧,业主有意见造价高我再咨询一下图审单位能不能取消
     
发表于 2021-7-8 22:58:33 | 显示全部楼层
火灾报警是火烧起来之前报警,消防水炮是火烧起来之后灭火,所以我觉得还是要上探测器的,功能不同。
     
发表于 2024-12-3 14:47:32 | 显示全部楼层
wxqkh2009 发表于 2021-7-8 09:54
必须设,理由如下:
1、依据GB50016第8.4.1.13条,消防水炮灭火系统,需与火警系统相联动,要求设置火灾自 ...

虽然几年过去了,刚好有个项目如题,鉴于室内高度,是否不适宜设置感烟探头,仅设置红外发射感烟探头即可。望回复,谢谢
     
发表于 2025-3-29 20:59:40 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2024-12-3 14:47
虽然几年过去了,刚好有个项目如题,鉴于室内高度,是否不适宜设置感烟探头,仅设置红外发射感烟探头即可 ...

空气采样探测器,大空间厂房有很高的障碍物,红外线对射不适用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则