审图要求地插标注防护密闭等级是多少

[复制链接]
     
发表于 2021-7-13 11:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大神,如上,地插标注防护密闭等级规范要求应该是IP多少?
发表于 2021-7-13 11:31:36 | 显示全部楼层
好像国家标准对此没有规定
发表于 2021-7-13 11:32:15 | 显示全部楼层
我看地面插座厂家生产的是IP55的
     
 楼主| 发表于 2021-7-13 13:26:27 | 显示全部楼层
多谢,卫生间插座一般都是IP54,我看普通办公室地插IP54应该够了,产品是有IP55地插
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-14 14:46:43 | 显示全部楼层
我也被提过。。。问老师该写多少,说IP67,根本找不到这样的产品啊,硬着头皮写上去。
     
发表于 2021-7-14 16:52:38 | 显示全部楼层
有些地方地面墙面有冲洗要求的一般考虑IP67 或IP68  潮湿场所IP55
     
发表于 2021-7-28 12:05:12 | 显示全部楼层
现在地面疏散指示灯都IP67L了,那是不是同理,这个地插也要IP67?
     
发表于 2021-7-29 16:21:54 | 显示全部楼层
IP67是室外埋地
     
发表于 2021-8-20 17:49:17 | 显示全部楼层
楼主最后标注为多少,可找到规范依据吗
     
发表于 2021-8-26 08:30:26 | 显示全部楼层
设计是选用插座,不是生产插座。插座防护要求是厂家的事。
     
 楼主| 发表于 2021-8-26 11:28:19 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2021-8-20 17:49
楼主最后标注为多少,可找到规范依据吗

IP54,无依据
     
发表于 2021-8-26 15:26:27 | 显示全部楼层
展览建筑设计规范 JGJ218-2010 7.4.3 5 地面出线盒布点、综合设备管沟、管井和室外地面出线井载荷能力应与周围地面的载荷能力一致,防护等级不应低于IP54;其电源插座应采用安全型,室外布置时,电源插座的防护等级不应低于IP54;

住宅室内装饰装修设计规范 JGJ367-2015 10.3.3 5 可能被溅水的电源插座应选用防护等级不低于IP54的防溅水型插座;

消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 5.2 安装在室内地面的消防应急灯具(以下简称灯具)外壳防护等级不应低于GB 4208—2008规定的IP54,安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB 4208—2008规定的IP67,且应符合其标称的防护等级。
发表于 2021-9-24 16:03:40 | 显示全部楼层
我之前标的是IP65,无依据