账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 各位老师有对MNS柜比较了解的吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-1 08:54:04 | 显示全部楼层

看3楼我的回复
     
 楼主| 发表于 2021-9-1 09:50:52 | 显示全部楼层

好,我得沉下心来看看,现在工期紧张
     
发表于 2021-9-2 13:57:13 | 显示全部楼层
你把两个问题混在一起考虑当然乱套了,抽屉单元的组合与你的柜体尺寸没有关系,因为你抽屉单元所占的区域尺寸是固定的,而你柜体的尺寸(宽度、深度)取决于你柜子的结构形式,如果你是侧出线结构,那么你的母线室在柜子背后区域、柜子前部区域左边是抽屉单元所在的设备室、右边是电缆室,柜宽就是1000,柜深理论上最小可以做到600;而当你是后出线结构,那么你的母线室就跑到柜顶区域了,你的电缆室跑到柜后区域了,这样你前部区域只剩下抽屉单元的设备室了,柜宽就是600,但由于电缆室跑到后面了,柜深相应就要增加到1000。

标准的MNS是有双面操作的形式的,就是母线室在中间、前后都是侧出线的形式,只不过可能实际应用的比较少。

至于有说8E/2、8E/4很少用,这是因为很多情况下,低压抽屉柜都是用在变电所的,回路都是大回路(从变电所低压侧大量配置小回路也不经济);但是在工业生产类项目中,会存在在车间低压系统里使用抽屉柜且存在大量小容量配电或者MCC回路的情况,此时是会用到8E/2、8E/4规格的方案的。
     
 楼主| 发表于 2021-9-30 14:15:19 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-9-2 13:57
你把两个问题混在一起考虑当然乱套了,抽屉单元的组合与你的柜体尺寸没有关系,因为你抽屉单元所占的区域尺 ...

非常感谢您的回复,结合您的回复再去看产品说明,就好理解了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则