账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9452|回复: 14

[求助] 全地埋的水池是否需要做防雷接地呢?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-15 10:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,全地埋的水池是否需要做防雷接地呢?
     
发表于 2021-9-15 10:11:57 | 显示全部楼层
我也遇到了,水专业选的是全埋地的那种成品消防水池,说我们只要提供电源,其他都不用管的,难道就拉个电源过去?他的控制箱全部埋在地下的吗?
     
发表于 2021-9-15 10:19:29 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-9-15 10:11
我也遇到了,水专业选的是全埋地的那种成品消防水池,说我们只要提供电源,其他都不用管的,难道就拉个电源 ...

水池是水池泵房是泵房,可以要泵房看看
发表于 2021-9-15 10:44:07 | 显示全部楼层
全地埋的水池不需要做防雷接地
     
发表于 2021-9-15 11:35:16 | 显示全部楼层
接地要做,MEB什么的,防雷SPD要做
     
 楼主| 发表于 2021-9-15 12:12:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-15 10:44
全地埋的水池不需要做防雷接地

树老,接地也不用吗
     
 楼主| 发表于 2021-9-15 12:13:34 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-9-15 11:35
接地要做,MEB什么的,防雷SPD要做

那MBE应该放在哪个位置呢?
发表于 2021-9-15 14:13:08 | 显示全部楼层
Redness 发表于 2021-9-15 12:12
树老,接地也不用吗

这里做接地有什么用,工作接地?保护接地?
     
发表于 2021-9-15 15:44:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-15 14:13
这里做接地有什么用,工作接地?保护接地?

防感应雷 电涌保护器要用的
     
发表于 2021-9-15 15:57:58 | 显示全部楼层
如果你是清水池那种纯粹的调蓄性质的池子,100%不需要做;如果你是一个生产类性质的池子,池内有各种潜水型设备、池顶安装电控设备那种,那才需要做接地。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-9-15 16:11:39 | 显示全部楼层
lustrous 发表于 2021-9-15 15:44
防感应雷 电涌保护器要用的

你要保护什么设备不被雷击坏那?何况还是埋地的
     
发表于 2021-9-15 16:35:26 | 显示全部楼层
这个问题首先要明确,水箱属于电气装置(也就是这个成套设备)的外露可导电部分的一部分,还是与水泵等设备电气上无金属性连接,可单独划归为这个装置的外界可导电部分。埋地只是一种安装方式,不影响装置本身的性质判断。两种不同情况,接地要求是不同的。
     
发表于 2021-9-15 19:25:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 cd3310 于 2021-9-15 19:27 编辑

也遇到过 关注这个问题。
室外水池碰见过好几种
1、钢混的池子,只接水管,内无电气设备。
2、钢混的池子,不止接水管,内含潜水泵等电机,液位计、HS2检测仪等仪表。
3、一体式封闭的玻璃钢的池子,只接水管,内无电气设备。
4、一体式封闭的玻璃钢,不止接水管,内含潜水泵等电机,液位计、HS2检测仪等仪表。5、钢混的池子,内含电气设备,沉井施工,如果要做防雷接地,如何与沉井工艺结合?
求教各位大佬这种些情况该如何处理

     
发表于 2025-5-26 21:35:13 | 显示全部楼层
cd3310 发表于 2021-9-15 19:25
也遇到过 关注这个问题。
室外水池碰见过好几种
1、钢混的池子,只接水管,内无电气设备。

大佬,有心得了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则