会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
民规7.1.4讨论
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
cc9082
[规范条文]
民规7.1.4讨论
[复制链接]
zy456132
zy456132
当前离线
积分
588
IP卡
狗仔卡
发表于 2024-4-8 13:31:57
|
显示全部楼层
这是老民规的规定
7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:
1 变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;
2 各级低压配电屏或低压配电箱宜根据发展的可能留有备用回路;
3 由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;
4 由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
zy456132
zy456132
当前离线
积分
588
IP卡
狗仔卡
发表于 2024-4-8 13:40:35
|
显示全部楼层
借楼问一下,目前7.1.4-3,4各位大神是怎么处理的,由建筑物外引入的加断路器?树干式的都加断路器?但民标后面又写了3米可以不设。前后矛盾了
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
注册考试