账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8092|回复: 6

[问题探讨] 是否必须配套快速熔断器?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-15 16:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
凡是具有晶闸管的场合,其主回路是否必须配套快速熔断器?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2021-10-15 17:15:02 | 显示全部楼层
如变频器上端加装快速熔断器,保护内部晶闸管,快速熔断器的保护动作时间远快于断路器;施耐德样本上标配的也是快熔,那为什么软启动器不配置快速熔断器,采用断路器保护呢?
     
发表于 2021-10-16 17:21:59 | 显示全部楼层
软启动器配置快速熔断器更合理些!  但也没相关规范硬性规定!
发表于 2021-10-18 08:40:21 | 显示全部楼层
这种电子元器件,最好配置快速熔断器(不耐大电流冲击,超负荷时温升很快)
     
发表于 2021-10-18 15:57:40 | 显示全部楼层
成套的电力电子设备,快开器很多是设备自带的。快开器以快速熔断器为核心元件,但通常还有其他一些辅助电路,本身就是一个组合器件。
     
发表于 2021-10-19 11:51:35 | 显示全部楼层
不是必要的,这要从两个方面来说,一是正式一点的说法,可以套用1、2类协调配合,1类没必要,2类可以考虑设置。二是非正式的说法,真正能保护半导体元件的快熔造价很高,你图纸上包括样本上包括图集上给出的快熔型号,也就是为了保护变频器输入侧的整流模块,这个模块说难听点,不一定有你换快熔的价格高,你相当于用一个10块钱的东西保护一个价值10块钱的东西,而且还不能完全保证能保护得了。
     
发表于 2023-9-17 14:52:00 | 显示全部楼层
电厂钢厂看过很多,没有快熔,都是断路器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则