[问题探讨] TN-S接地系统变压器至低压柜是N线还是PEN线?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-9 16:50:25 | 显示全部楼层
感觉大家纯粹是纸上谈兵,没有什么实践经验。对TN-S系统来说,变压器低压侧与低压进线柜连接的确是L1、L2、L3、N,但肯定不是PEN,因为变压器中性点接地后采用母排或电缆与低压柜的PE线也是独立连接的(只是变压器低压侧N线与中性点火接地点相连的),也就是说变压器低压侧引入低压柜其实还是L1、L2、L3、N、PE
     
发表于 2025-5-12 16:51:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2025-5-12 16:57 编辑

对于纯粹的TN-S系统(即:系统接地在变压器出线中性点处实施)来说,此段线路为中性线(N)线。此时,系统的PE线应另外单独敷设。
对于当下规范要求的一点接地的“TN-S”系统(即:系统接地在配电柜内实施)来说,此段线路没有定义,无法对其称呼为N线或PEN线,可理解为变压器内部中性点的物理延伸。
     
发表于 2025-6-5 18:51:42 | 显示全部楼层
PEN,仅供参考
     
发表于 2025-6-27 10:11:52 | 显示全部楼层
从低压柜开始分呀,变压器至低压柜是PEN呀
     
发表于 2025-6-27 14:38:25 | 显示全部楼层
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN....
     
发表于 2025-6-27 14:39:54 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-5-9 16:50
感觉大家纯粹是纸上谈兵,没有什么实践经验。对TN-S系统来说,变压器低压侧与低压进线柜连接的确是L1、L2、 ...

说的很对,绝大多数都是纸上谈兵,连真实的变压器二次ABCN长什么样都没有见过。。。