账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8081|回复: 6

[求助] TNC-S的总配电箱系统图如何画

[复制链接]
     
发表于 2021-11-4 16:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TNC-S系统我了解,是在建筑物入户的总配电箱从PEN分出PE线,建筑物内就可以采用TNS系统,但是那个入户的总配电箱的系统图是如何表达的呢。不用贴原理图,我想知道施工图上的系统图是如何表达的。
     
发表于 2021-11-5 10:28:44 | 显示全部楼层
1,配电箱内设独立的N及PE母排,其中PE母排接地(直接接地或通过MEB母排接地均可)。
2,N及PE母排直接联结。
3,进线PEN直接接到PE母排。
4,配出线路N及PE导体从这两个母排接出。
     
发表于 2021-11-5 11:37:15 | 显示全部楼层
   我是这样表示的  也可以参照技术措施 上面有图示 QQ图片20211105113428.png
     
发表于 2021-11-5 14:14:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-11-5 14:17 编辑

如下,按规范要求和自己理解的画。SPD用3p
QQ图片20211105141341.png
     
发表于 2021-11-5 14:38:23 | 显示全部楼层
给个图你参考一下
PEN线先接PE母排后接N母排.jpg
     
发表于 2024-8-14 08:45:33 | 显示全部楼层
如果进线前加一个电表呢,这怎么搞?
     
发表于 2024-8-14 09:14:06 | 显示全部楼层
我一般TN-CS和TN-S的系统图只有进线芯数不同,其他都一样。(我也不知道对不对)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则