账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4172|回复: 6

这个问题解决了,你将是下一位电气设计大咖~

[复制链接]
     
发表于 2021-11-9 17:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1 每个防护单元应设置人防电源配电柜(箱),自成配电系统;
10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。
说说遇到的一个项目,各位会如何取呢,A:从人防区域来,反正它们同属一个防火分区;B:从防火分区02来,规范只是说不宜,从人防区域来容易被图审提上面的黑体字;
C:在这设两互投,一个消防,一个非消防,在弄个强电间?
微信图片_20210831155148.png
微信图片_20211109174130.png
     
 楼主| 发表于 2021-11-9 17:48:20 | 显示全部楼层
第二张图与本主题无关~
     
 楼主| 发表于 2021-11-9 18:35:50 | 显示全部楼层
D:让建筑改防火分区(此条PASS)以及其它
发表于 2021-11-10 08:38:17 | 显示全部楼层
我们管平时的,应该从本防火分区的配电箱接电源
     
发表于 2021-11-10 13:02:47 | 显示全部楼层
人防自成配电系统针对的战时,平时因为有时一个防火分区被分成两个防护单元,可能还有一小块上百平的不在人防内,这一小块我觉得平时可接入人防内,标注战时拆除。
     
 楼主| 发表于 2021-11-10 14:29:35 | 显示全部楼层
同意楼上两位的做法,大拇哥
     
发表于 2022-2-14 17:13:05 | 显示全部楼层
比较认可5楼的做法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则