账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8445|回复: 12

加装护栏问题

[复制链接]
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-7-8 16:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-8 20:17:13 | 显示全部楼层

回复:加装护栏问题

<P>哇!这个是建筑专业的问题吧?</P>
<P>飘窗的做法我是耳闻:</P>
<P>传说中,飘窗出自深圳,当时还没有相关的规范约束。出来以后争议很大,终于敦促了规范的完善,国家出台了对飘窗的相关约束,飘窗正式使用了。</P>
<P>楼上的,要是全落地的飘窗,面积超出了一定范围,是不是就是幕墙了?那个要求和窗就不一样了吧?</P>
发表于 2007-7-8 20:48:51 | 显示全部楼层

回复:加装护栏问题

<P>楼主迷路了....</P>
     
发表于 2007-7-8 22:26:21 | 显示全部楼层

回复:加装护栏问题

<P>楼上的,好久不见你了,今天找着门了?</P>
<P>[em4]</P>
liuaoyv 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-7-9 08:44:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-9 10:02:51 | 显示全部楼层

回复:加装护栏问题

<P>高层建筑落地全封闭外飘窗是否应做防护栏杆。立杆的做法。如果横着做是什么做法</P>
<P>在室内肯定要做的,高度按建筑专业的要求:护窗栏杆从可踏面至顶不少于0.9m,</P>
<P>立杆需杆间距满足要求。</P>
<P>横杆宜设防护网,防止可踏面按横杆高度计算。</P>
     
发表于 2007-7-9 15:46:44 | 显示全部楼层

回复:加装护栏问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2007-7-9 8:44:19</I>)的发言<BR>
<P>幕墙是在楼房的外立面安装的</P>
<P>外飘是在层与层之间安装的[em10]</P></DIV>
<P><BR><BR>传说,到底是按照窗,还是按照幕墙,是依据你开洞的面积大小界定的。</P>
<P>所以我觉得,这个窗都开到地了,是不是会被要求按照幕墙来处理。那个工艺就不是窗能满足的了。</P>
liuaoyv 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-7-10 14:58:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-10 15:15:26 | 显示全部楼层

回复:加装护栏问题

<P>楼上的,你去问问你们的建筑师吧。</P>
<P>相关规范可能在《民用建筑设计通则》。</P>
<P>不知道有没有国标图籍可以参考了。</P>
     
发表于 2007-7-11 13:47:52 | 显示全部楼层

回复:加装护栏问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2007-7-8 16:28:21</I>)的发言<BR>高层建筑落地全封闭外飘窗是否应做防护栏杆。立杆的做法。如果横着做是什么做法</DIV><BR><BR>这个我经常验收碰见过类似问题,采用立杆不低于1.2m,采用横竿时违规的做法,规范上不允许,当实在要采用横竿时,可以在横竿上再加装一层10x10的金属不锈钢网格。
     
发表于 2007-7-11 15:23:45 | 显示全部楼层

回复:加装护栏问题

<P>K版土建也通,拍马屁的顶啊!</P>
<P>K版,有机会给我加点积分吧。[em1]</P>
发表于 2007-7-12 13:12:37 | 显示全部楼层

回复:加装护栏问题

<P>这个我经常验收碰见过类似问题,采用立杆不低于1.2m --------------------</P>
<P>阳台栏杆 高层1.1m   多层1.05m   护窗栏杆:0.9m</P>
<P>民用建筑设计通则 GB50352-2005    6.6.3条    6.10.3条</P>
     
发表于 2007-7-12 13:31:18 | 显示全部楼层

回复:加装护栏问题

<P>我顶楼上的依据,我也看见是这么多。</P>
<P>不过落地的飘窗多少我不知道。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则