一个酒吧消防改造报了图审,内部值班室有火灾报警主机和排烟风机,原来采用的是无卤低烟耐火电缆穿金属管敷设供电,审图老师提了一下消防配电要用矿物绝缘电缆满足供电时间:
4.消防配电线路未采用矿物绝缘类电缆,不满足火灾时连续供电时间,不符合 GB51348-2019 第 13.7.16 条。
想请教一下各位大佬,按照防火规范10.1.10条,电缆暗敷30mm墙内,或者穿金属管敷设,都能满足火灾时连续供电的要求吧 |