官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
TNS 发表于 2021-11-22 14:00 刚又致电施耐德咨询了一下,分励线圈串断路器常开点不行,也怕分断不了,真晕了。
使用道具 举报
qsy 发表于 2021-11-22 14:37 印象中塑壳分励线圈与电磁脱扣及热脱扣共用脱扣器,脱扣器脱扣成功塑壳才开始分断。。。分励脱扣后也要再 ...
hblfst 发表于 2021-11-22 15:07 你上分励的目的是不是只要分励命令不结束,断路器不能再合闸。如果是这样,就不应该把断路器的辅助触点串 ...
消防应急照明专题帖子汇总
qsy 发表于 2021-11-23 13:03 施耐德电话回复其塑壳的分励线圈可以长期带电,且带电时无法再扣重新合闸。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页