楼主: quanquancircles

[求助] 请教环网柜中的三工位开关

[复制链接]
     
发表于 2021-11-22 15:19:39 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-22 15:15
您能明确告诉我,safeplus和SM6本质上有什么不同,才导致采用断路器时,ABB样本上没有接地开关,施耐德样 ...

这个你需要与厂家落实了,具体如何实现接地功能。
     
发表于 2021-11-22 15:36:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-22 15:40 编辑

同样是进线柜,涉及供电范围不同、出线回路不同,地刀配置上是有区别的。实际使用中要结合系统运行方式、负荷等级、检修维护时操作事故预案等各方面因素综合考虑。例如:
1、如果进线柜设计在变压器下侧、母排之间,那么进线柜是不能带接地开关的,它的接地主要由各出线全部切断后,拉出PT柜,换接地小车。这种进线柜如果接地开关机械闭锁机构故障,导致检修后带地刀送电,会造成严重后果。
2、如果进线柜在变压器上侧,仅供单台变压器,则一般考虑配置接地开关。3、如果进线柜在室外电容器上侧,一般也不设地刀,要去现场电容器前操作就地安装的地刀。
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 15:56:08 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-11-22 15:36
同样是进线柜,涉及供电范围不同、出线回路不同,地刀配置上是有区别的。实际使用中要结合系统运行方式、负 ...

谢谢,我好好学习一下。