账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8235|回复: 10

关于电磁式剩余电流保护器的审图意见,民标7.5.5-6。

[复制链接]
     
发表于 2022-2-22 10:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前几天刚收到的一个审图意见。项目情况是:局部装修,一栋楼里面的两层,共3000平方,使用性质为办公、局部会议室,报告厅,卫生间等常规功能,无中心机房、弱电机房等。
主要插座就是办公桌电脑,会议室投影仪等。
审图意见提了这一条:
相关条文是这样的:。
跟审图专家沟通,要求我在配电系统图上办公室插座回路漏电开关上注明电磁式。他认为计算机符合本条文电子信息设备。按照此说法,岂不是所有办公插座回路都需要这么做了?大家怎么看?谢谢。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-2-23 10:04:57 | 显示全部楼层
我认为没什么意义,电脑算电子信息设备?你又不是什么数据中心之类的。但是审图这么说,就加嘛
     
 楼主| 发表于 2022-2-23 10:17:47 | 显示全部楼层
顺流而上 发表于 2022-2-23 10:04
我认为没什么意义,电脑算电子信息设备?你又不是什么数据中心之类的。但是审图这么说,就加嘛

是的呢,我后来没办法只能加上了,电磁式的会不会贵一点?
     
发表于 2022-2-23 11:03:26 | 显示全部楼层
加吧。电磁式RCD一定是动作方式与电压无关型,用在TN系统中,技术上是合理的。相反的是,国内电子式RCD基本都是动作方式与电压有关型,用在TN系统中是需要计算校核的,满足动作电压要求才可以,但可以说国内没有任何一个设计人员会去做这件事。顺水推舟,何乐不为!
     
发表于 2022-2-23 11:15:12 | 显示全部楼层
审图意见不应该提A型或者B型剩余电流保护器么,提电磁式是不是提反了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-24 11:23:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 忘流苏 于 2022-2-24 12:09 编辑
dqaq 发表于 2022-2-23 11:03
加吧。电磁式RCD一定是动作方式与电压无关型,用在TN系统中,技术上是合理的。相反的是,国内电子式RCD基本 ...

我面和欧洲使用的基木上是同一级低压标称电压(220 V 和 230 V),电击危险程度相同。但对防人身电击欧洲普遍采用的是电磁式RCD,而我国普遍采用的却是电子式 RCD。这一差别表明我国防人身电击的安全程度远不如欧洲。电子式 RCD 在电源“断零”或发生接地故障残压过低时将拒动,失去防电击作用。电磁式 RCD 则无此缺陷,但售价较昂。IEC对电子式 RCD 的装用是有限制的,对其装用专门规定有附加措施,以确保人身安全。引自王厚余老先生《简论我国建筑电气设计规范》
     
发表于 2022-2-24 11:44:46 | 显示全部楼层
忘流苏 发表于 2022-2-24 11:23
我面和欧洲使用的基木上是同一级低压标称电压(220 V 和 230 V),电击危险程度相同。但对防人身电击欧洲普 ...

真正懂行的设计人员多一些,那些明知是错,但就是得不到纠正的事情就会少一些。TN系统终端回路装电子式RCD,就是一个普遍的错误。装修时为开关插座面板美观,每只多花几十块钱都行,唯独用在安全上吝啬得很。比起开关面板得数量,RCD有几只?能多几个钱!
     
发表于 2022-2-24 12:08:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-2-24 11:44
真正懂行的设计人员多一些,那些明知是错,但就是得不到纠正的事情就会少一些。TN系统终端回路 ...

这个是王厚余老先生在《简论我国建筑电气设计规范》一文中的表述,正好看到这个问题就引用了。
     
发表于 2022-4-17 22:21:16 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-2-23 10:17
是的呢,我后来没办法只能加上了,电磁式的会不会贵一点?

当然贵了,
     
发表于 2022-4-18 17:14:29 | 显示全部楼层
1、沟通不就改图,告知业主就可以;
2、审图师有点过度解读规范了;
3、王老很值得尊敬,但他举的例子有点极端了,非现实常见的,容易吓人;当然,他也是为了引起大家注意;
4、电子式RCD真正容易出问题的是抗干扰性;电子元件早期故障、老化;单相设备只断N时,无法提供保护。但这些在一般的建筑电气场所都是可以解决的问题。
     
发表于 2022-5-2 11:17:40 | 显示全部楼层
现在审图人员参差不齐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则