[求助] GGD柜的断路器采用抽出式安装方式好还是固定式安装好?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-11 14:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GGD柜的断路器一般是采用固定式安装,很少采用抽出式安装的,请问抽出式安装适用于什么场所?有什么好处?
GGD柜断路器采用抽出式安装方式。.png
发表于 2022-3-11 15:16:00 | 显示全部楼层
抽出式,检修方便(抽出断电,影响小),更换方便
发表于 2022-3-18 08:48:38 | 显示全部楼层
目前变配电房低压柜一般用抽屉柜,除非土建空间不够,才会用固定式
     
 楼主| 发表于 2022-3-18 13:57:45 | 显示全部楼层
是的,配电间高度只有2.4m左右。
     
发表于 2023-2-20 21:21:53 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家
     
发表于 2023-7-17 17:26:07 | 显示全部楼层
不是不能用固定式,用固定式,开关前面要增加隔离开关实现检修隔离,否则就要用抽屉式。
     
发表于 2023-7-24 11:41:29 | 显示全部楼层
问题提出能解答方案
发表于 2023-7-25 09:21:44 | 显示全部楼层
都行,抽屉柜价格相对较高,且抽屉插接件故障率偏高,有的业主喜欢用固定分隔柜
     
发表于 2023-7-28 09:47:58 | 显示全部楼层
就楼主截图这一次图,除了表头写着GGD三个大字之外,剩下的哪看出来这是GGD柜了?
     
发表于 2023-7-28 16:00:58 | 显示全部楼层
如果第4行数字表示配电屏尺寸的话,也不对吧?