审图要求 消防控制室的灯具要具有火灾状态下连续工作3h
[复制链接]
wangguichao66
wangguichao66
当前离线
积分
9963
IP卡
狗仔卡
发表于 2022-5-30 17:19:34
|
显示全部楼层
13.7.15相对比民标13.6.4“在机房或消防控制中心等场所设置的备用照明,当电源满足负荷分级要求时,不应采用蓄电池组供电”规定要合理一些。
另GB51309要求消防水泵房、消控室要设应急照明,通常情况下应急灯可以作为备用照明的过度照明。
如果有审查师认为过渡时间应急照明照度不满足备用照明照度要求,那就灯具自带蓄电池吧,蓄电池能满足发电机启动过渡时间即可。