官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
dqaq 发表于 2022-4-30 14:49 应急指任务,对应于正常;自备指权属,对应于市政。是两种不同标准分类的结果,两者有交集,但不等同。自备 ...
使用道具 举报
zhouke 发表于 2022-4-30 17:27 还有个问题要请教:4.5.1建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地 ...
dqaq 发表于 2022-4-30 18:20 对TN系统,这个问题连IEC也没完全明确。TN系统有两种故障电流相差很大的接地,一个是L-PE,另一 ...
zhouke 发表于 2022-4-30 12:18 GB 55024-2022/8.8.8严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、 电线电缆金属护层作为保护导体。 ...
消防应急照明专题帖子汇总
fitman 发表于 2022-5-1 10:22 这类金属管一般是指设计为保护导线加增加的金属保护管。当电缆自带金属保护型而通过相关型式试验后,可作 ...
zhouke 发表于 2022-5-1 12:14 不知道利用刚性矿物绝缘电缆铜管护套作PE线审图专家会不会依据GB 55024-2022/8.8.8严禁利用电线电缆金属 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-8 05:35 , Processed in 0.057604 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.