账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8945|回复: 12

[规范条文] 何为低毒性要求场所

[复制链接]
     
发表于 2022-5-10 09:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018第3.4.1.3  在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用聚乙烯或乙丙橡皮等无卤外护层,不应选用聚氯乙烯外护层;
有低毒性要求的场所指哪些?住宅算么?
     
发表于 2022-5-10 10:01:31 | 显示全部楼层
那制鞋制衣类的厂房算不算人员密集场所
     
发表于 2022-5-10 13:50:44 | 显示全部楼层
除了住宅,办公,非劳动密集型的厂房,仓库,其他几乎都是人员密集场所
     
发表于 2022-5-11 09:03:26 | 显示全部楼层
住宅公共部分要低烟无卤 户内的还没个准信
     
发表于 2022-5-11 09:15:28 | 显示全部楼层
. 《锅炉房设计规范》GB50041-2008,第 2.0.32 条,人员密集场所,指会议室、观众厅、教室、公共浴室、餐厅、医院、商场、托儿所和候车室等。
2. 《中华人民共和国消防法》第七十三条(四),人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所。
3. 《中华人民共和国消防法》第二十六条的释义,从范围而言,人员密集场所包括但不限于下列场所:公众聚集场所; (公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头侯船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂及公共娱乐场所等。)医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园;客运车站,客运码头,民用机场的候车、候船、候机厅(楼);公共图书馆的阅览室,公共展览馆的展览厅;劳动密集型企业的生产加工间和员工集体宿舍;旅游、宗教活动场所等。
     
发表于 2022-5-11 09:19:15 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-5-10 10:01
那制鞋制衣类的厂房算不算人员密集场所

妥妥的劳动密集型企业。
     
发表于 2022-5-11 11:54:25 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-5-11 09:19
妥妥的劳动密集型企业。

那BV和YJV是不是不能 用了?
     
 楼主| 发表于 2022-5-11 12:56:54 | 显示全部楼层
大师们,楼歪了。。。我问的是何为低毒性场所
     
发表于 2022-5-11 23:28:17 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-5-11 12:56
大师们,楼歪了。。。我问的是何为低毒性场所

有低毒性要求的场所,这是一个不专业的术语,缆规自已没说明(前版本是写“防火有低毒性要求”,个人认为更贴切一点),其他规范也不见相关术语。按前版本的理解,应该是指其他规范有相关要求的场所。象住宅电气设计规范中高层住宅等有相关电缆的要求,也就属于这类有低毒性要求的场所。
     
发表于 2022-5-11 23:45:21 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-5-11 11:54
那BV和YJV是不是不能 用了?

我所知的规范中,规定劳动密集型车间不能用带卤电缆,也就只能引用缆规这一条了。民标等规范虽然有类似规定,但严格来说并不适用于厂房。、
其实我在建筑内部配电设计是不太认同引用缆规的条文,因为他原来就是针对室外配电工程(看看主、参编单位就明白)。但对于3.4.1.3,旧版缆规使用的是“宜”,而现行版本使用的是“应”,说明专家对这个问题是有考虑的,设计时可按此执行。业主提出异议时(以前厂房设计中确实很少用到低烟无卤电缆)可抛出这一条。
     
发表于 2025-1-18 22:40:40 | 显示全部楼层
https://www.sohu.com/a/755001145_121124371 关于建筑低毒的分析,虽然来的有点晚了,不过可以学习,关于你住宅,《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011  6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
发表于 2025-1-20 08:31:49 | 显示全部楼层
目前住宅套内不算也没有按照低毒性要求设计,厂房不算但是按照低毒性要求,其他场所都按照低毒性要求设计
     
发表于 2025-1-20 13:11:09 | 显示全部楼层
其他规范上对烟气毒性有要求的,比如GB 51348-2019、GB 50225-2005、GB 55037-2022、JGJ 242-2011、JGJ 312-2013、JGJ 354-2014、JGJ 392-2016等规范条文都有描述。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则