账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15999|回复: 13

[问题探讨] 事故排烟风机与事故后排烟风机

[复制链接]
     
发表于 2022-5-13 23:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问什么是事故排烟风机与事故后排烟风机?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-5-14 07:42:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 heiban 于 2022-5-14 07:52 编辑

既然是探讨不应该先抛出自己的观点吗?
1、事故风机:针对的是可能突然产生大量有害气体或爆炸危险性气体的环境,由可燃气体探测器联动启动
2、事故后排风:针对的是设置气体灭火系统场所,气体喷洒后应通风换气,地下防护区和无窗或设固定式窗扇的地上防护区应设置机械排风装置。一般无需联动



     
发表于 2022-5-14 14:25:47 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-5-14 07:42
既然是探讨不应该先抛出自己的观点吗?
1、事故风机:针对的是可能突然产生大量有害气体或爆炸危险性气体 ...

提示一下:
1.不一定是可燃气体才有事故风机,一般爆炸、可燃、有害。。。都有事故风机,联动按相应的探测器来实现。
2.灾后排风也需要联动,但联动的不是灾后启动风机,而是灭火时的关闭阀门之类的。
     
 楼主| 发表于 2022-5-14 14:53:38 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-14 14:25
提示一下:
1.不一定是可燃气体才有事故风机,一般爆炸、可燃、有害。。。都有事故风机,联动按相应的探 ...

事故排风和事故后排风的防火阀需要火灾自动报警联动吗
     
发表于 2022-5-14 16:41:47 | 显示全部楼层
现在说得最多的事故风机,其实多是指气体灭火后的通风风机。真不明白这个风机的负荷分类会有那么多的意见。消防负荷、一级负荷、二级负荷等等,实际上就是一个火灾后通一下风的排气扇。房间是什么电源就用什么电源好了,事故后就是真的断电了,开一下门窗,等一会儿就可以(现在的灭火气体本来就是低毒或无毒),真的没必要想太多。当然,不想太多又怕审图提意见。
民建中最常见真正事故风机是公共厨房内排油烟的风机(一般在可燃气体探测到时联动通风)。这个倒没见有谁会为其专设一条高级别的供电线路,一般都是预留个厨房配电箱,说明二次深化就算了,这是妥妥的三级一般负荷,还真没见过审图会提这个的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-14 17:13:02 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-5-14 16:41
现在说得最多的事故风机,其实多是指气体灭火后的通风风机。真不明白这个风机的负荷分类会有那么多的意见。 ...

还真不是,厨房的排油烟风机跟燃气的事故风机一般都是分开设的吧?反着我这里暖通都是分设的,然后为了这个燃气的事故通风,我一般还得设个双电源箱给它。。。

再说气灭的,无毒低毒不代表可呼吸,人反正是进不去的,其他机房还好,就是变配电室的灾后风机电源如果分励脱扣了,就不能排了,所以一般按消防风机来做。
     
发表于 2022-5-14 17:13:42 | 显示全部楼层
不过确实同意一点,现在事故和灾后风机,都搞得太复杂了,完全没必要!
发表于 2022-5-16 09:13:11 | 显示全部楼层
chen-chi-wei 发表于 2022-5-14 14:53
事故排风和事故后排风的防火阀需要火灾自动报警联动吗

接入气体灭火控制箱(事故后排风的)
     
发表于 2022-7-26 10:47:39 | 显示全部楼层
事故后风机就是普通风机(门外设控制按钮),事故后风机是受70度防火阀控制,气体灭火时70度防火阀关闭,风机关闭。气体灭火后门外启动按钮开启风机。
     
发表于 2022-7-26 11:15:22 | 显示全部楼层
这个两个词从字面角度是按风机动作的时间段来确定的。
前者是在事故发生时运作:后者是事故已经解决后运。
     
发表于 2022-7-26 11:18:35 | 显示全部楼层
事故时或事故后风机,配电这块儿已经搞得很复杂了
明明可以接入本房间就近配电箱,偏偏有的审图要复杂化
     
发表于 2022-9-1 16:32:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-16 09:13
接入气体灭火控制箱(事故后排风的)

没有明确要求一定要接入 报警系统啊,,上次碰到个项目,设计的事故后排风阀门采用常闭(电动),结果火灾联动时变常开,问设计,设计直接说按设计施工,...我也是醉了..
     
发表于 2023-9-21 09:56:49 | 显示全部楼层
厨房风机可单独做也可直接从厨房配电箱出,没有任何问题,机房的也是独立设和机房引都没问题,有人要JY了,机房都断电了,大哥灾后排风断电你恢复配电再开启不就完了了,你非要臆想配电箱烧坏了那我没话说,你怎么不说风机也一起坏了是不是再搞2风机啊
发表于 2024-3-19 09:34:21 | 显示全部楼层
鉴于“事故通风”的重要性,GB 50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》进一步规定:6.4.6工作场所设置有有毒气体或有爆炸危险气体监测及报警装置时,事故通风装置应与报警装置连锁。6.4.7 事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。

在GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》也规定:6.3.9 事故通风应符合下列规定:2 事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。

这其中6.4.7条、6.3.9条的第2款均是“强制性条文”,必须执行。可是这些要求写在暖通专业的规范上,鉴于当前各专业学习和执行规范时的“独立性”,电气专业人员并没有注意到有这个控制要求。所以在施工图审图阶段,电气专业常常被施工图审图单位审出违反强条。

为避免这种现象的出现,相关专业在提出专业设备的用电需求时,应当一并对其设备的控制要求进行提资,因为任何用电设备均是由控制系统和电源系统组成的,二者缺一不可,只有电源要求而没有控制要求,设备是不可能正常运作的。

此外,电气专业的设计人员也应该积累经验,加强责任心,对于涉及到“事故通风”的场所要严格执行暖通专业规范中的“强制性条文”,在室内、外便于操作的地点分别设置事故通风的手动控制装置,并且区分于“民用”和“工业”两个规范的不同情况,“强制”(民用是强制性条文)或“选择”(工业不是强制性条文)设置气体浓度探测报警系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则