账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 关于漏电保护器的设计的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2023-7-1 17:19:06 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-22 19:28
还想问一句,建筑物接地电阻4欧姆,出处是哪里?

你这个问题曾经有人咄咄逼人地追问过。事情是这样的,电力工程先人觉得高压系统对低压系统存在严重威胁,主要是变压器高压绕组击穿低压绕组(现在绝缘水平有提高,以前很常见)。先人同样用接地办法保护低压系统,同时需要增加高压系统对地阻抗。那样才有了高压不接地系统。(有人总认为是为了增加供电可靠性,其实不然。安全大于供电可靠性)
高压不接地系统一般认为接地故障电流在10A左右。这样10A*4Ω=40V,对低压系统是安全的。也是比较容易实施的。
后人所要做的是保证10kV系统不至于太大,对地分布电容尽量地小。这就是国外很多地方放弃电缆采用架空导线的原因。其次,一味地追求小的接地电阻比较困难。现在已经被错误地理解啦。
     
 楼主| 发表于 2023-7-2 17:48:24 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-7-1 17:19
你这个问题曾经有人咄咄逼人地追问过。事情是这样的,电力工程先人觉得高压系统对低压系统存在严重威胁, ...

荣老师,可是很多普通的建筑,里面没有变压器,也没有电子信息系统,大家设计的时候都是按照4欧姆来做的,请问这种做法有依据吗?
     
发表于 2023-7-3 11:07:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-2 17:48
荣老师,可是很多普通的建筑,里面没有变压器,也没有电子信息系统,大家设计的时候都是按照4欧姆来做的 ...

对于普通建筑物一个接地能不能形成总等电位我不知道,关于总等电位接地电阻阻值更不知道了。
但是,变压器低压侧中性点接地,是提供低压与高压侧返回电流的通道。其接地电阻是按照高压侧不接地系统单相接地故障电流来计算的,10A*4Ω=40V ,大致这个数值吧。就算加上低压绕组阻抗也不会超过低压系统标称电压的。
至于TT系统,主要还是看保护距离。当然接地电阻大,保护范围相应减小。
至于TN系统的保护导线重复接地,更没有依据可言了。保护导线本来就不应该有电压降,更无电压降参考数据了,随行吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-8 20:15 , Processed in 0.060033 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表