账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: iask

带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

[复制链接]
     
发表于 2007-9-22 19:27:17 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>要是灌水就算了 不过最好去休闲版 要是真不明白 本人倒是可以试着解答一下</P>
     
发表于 2007-9-22 19:45:35 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-22 19:27:17</I>)的发言<BR>
<P>要是灌水就算了 不过最好去休闲版 要是真不明白 本人倒是可以试着解答一下</P></DIV><BR><BR>说来听听。
     
发表于 2007-9-22 19:46:31 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

对于灌水的回复 没有兴趣解答
     
发表于 2007-9-22 20:09:02 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-22 19:46:31</I>)的发言<BR>对于灌水的回复 没有兴趣解答</DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈,好的好的。</P>
<P>请教斑竹,说来听听?</P>
     
发表于 2007-9-22 22:10:05 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>你是问两路没电?会不会来回互投?</P>
<P>没电了 怎么动作?</P>
     
发表于 2007-9-22 23:45:06 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>哈哈哈哈,看来常熟的人没有骗我。</P>
<P>对了,楼上的,要是短路呢?会不会来回互投?</P>
     
发表于 2007-9-23 10:46:20 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>想不明白为什么会那么问?没电了 还能来回切换?</P>
<P>如果有那个东西 你可以拿诺贝尔奖了 你彻底解决了能源问题!</P>
     
发表于 2007-9-23 11:58:44 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

哈哈哈,要是智能断路器,自带操作电源呢?
     
发表于 2007-9-23 15:57:09 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>答案见17楼.</P>
     
发表于 2007-9-23 16:14:37 | 显示全部楼层

回复:带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?

<P>嘿嘿,不灌水,泡坛子干什么?</P>
<P>个个都惜言如金的,怪不得我可以刷屏,唉。</P>
     
发表于 2012-12-11 13:54:20 | 显示全部楼层
最近在论坛有坛友提出ATSE的“0”位可以作为检修隔离使用。
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=113楼
查询了一下论坛,原来此争论早已存在于本论坛内,看来有必要翻一翻此老帖。

ATSE大家都很熟悉,对于其动作原理不做赘述。“0”位是位于“主供位”与“备供位”之间的过渡位置,为了满足规范对ATS转换速度的要求,动触头从“主供位”切换至“备供位”的距离必不甚远,“0”居于两位置中间,动触头置于“0”位时,其与主、备静触头间距离之小可想而知。作为检修隔离用的隔离电器,隔离功能是否切实有效关乎检修人员安全,不可儿戏。因此,个人认为ATSE“0”位切不可作为检修隔离使用,这一做法存在重大的安全隐患。

以上仅为个人看法,以作抛砖引玉之用。希望熟知ATSE的坛友共同参与讨论,将此问题讨论个清楚。
发表于 2012-12-11 14:45:47 | 显示全部楼层
这个问题跑这儿来了。。呵呵。我认为可以,《民规》7.5.4要求的就是这种ATSE。但要强调0位的自保持功能。以下摘自我回复的另一贴:

什么是有检修隔离功能的ATSE呢?简单的说三工位可保持的的ATSE就是(大部分这种ATSE都会提供明显的工位标识,满足《供规》3.1.5条对隔离开关的定义)。手动操作时,其动触头可以接在主电源端、备电源端、中间位端任一个位置且能保持住。特别注意自保持这一点,市面上有些品牌号称的三工位ATSE,仅在切换时动触头按主—中—备运行,在中间位能作短暂的顿挫停留,但手动操作时不能保持中间位,不是具有检修隔离功能ATSE。
发表于 2012-12-11 15:56:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2012-12-11 16:16 编辑

关于双电源0位,我咨询过 某国产PC级厂家, 他给我的答复是“0位一般是检修安装的时候人工会操作,新的双电源装上去肯定是先搬到O位,然后再通电”,厂家样本上也写有“紧急情况下可强制置0”.
发表于 2012-12-11 16:32:26 | 显示全部楼层
我刚才查了一下 施耐德 WBTPC 双电源开关,上面写明了 该PC级双电源具有隔离功能。
     
发表于 2012-12-11 16:32:40 | 显示全部楼层
这个问题我估计会在相当长的一段时间内持续争论着。。。。。。
欢迎广大坛友各抒己见!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 10:42 , Processed in 0.078694 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表