nicebin 发表于 2022-6-16 16:14 4{3*(100*10)}+2*100*10就是水平母排。楼主意思是柜内垂直母排怎么选吧?
liu29616 发表于 2022-6-16 16:20 水平排怎么有4+2的?电前面的4啥意思?
贾行家 发表于 2022-6-16 10:49 MNS、GCS等等这类的低压柜要按标准柜型的母线规格和组合形式来进行选择,不能按图集上这个选择,你要是变压 ...
lh19930615 发表于 2022-6-16 22:07 图一不是写着竖着放的载流量吗,低压柜水平母线按照图二来选的话,载流量都不够5000A,所以有这个疑问
nicebin 发表于 2022-6-17 09:33 此竖非彼竖,此平非彼平。