账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7391|回复: 9

[问题探讨] 说说下上下级保护配合的时限取值问题

  [复制链接]
     
发表于 2022-6-16 10:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 dqaq 于 2022-6-16 11:41 编辑

讨论热脉冲计算,发现有的坛友对保护时限取值不太清楚。就我了解的情况说一下。
1、电磁式继电器保护装置:保护启动到出口继电器动作,发出跳闸指令,需要约100ms时间。普通中压断路器从接到跳闸指令,到完全分断电路,需要约150ms,共计250ms。所以传统电磁式继电保护,考虑容差因素,取一个延时时限为0.5s。
2、感应式继电器,时间误差较大,取0.7s,现已很少采用。
3、微机保护,保护启动到出口继电器动作,发出跳闸指令,只需要约5ms时间(长短不一,典型值)。如果配普通断路器150ms,则取300ms比较合适;如果配快速真空断路器100ms,则取200ms比较合适。
        这些取值,是基于产品面的技术问题,不会也不应在规范中规定,新手不要总是什么都找规范,忽视知识技能的学习。生产部门对情况最清楚,因此电力公司的生产规程里,有对时间的具体规定。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-1-17 20:50:15 | 显示全部楼层
大佬,您说的这些是10kV及以上的保护吧,不是低压的。比方说我要算10kv断路器的动作时间,校核下电缆的热稳定性,(KS)2≥I2t,就能用到这些内容了吧?
     
 楼主| 发表于 2023-1-18 10:45:59 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-17 20:50
大佬,您说的这些是10kV及以上的保护吧,不是低压的。比方说我要算10kv断路器的动作时间,校核下电缆的热稳 ...

是的,不适用于低压系统。
     
发表于 2023-1-19 22:59:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-18 10:45
是的,不适用于低压系统。

再请教一下:我看现在的10kv的中置柜内,都设置有微机保护,那样t=0.3s就可以了吧?这样高压电缆就会细一点了
     
 楼主| 发表于 2023-1-20 09:42:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-1-21 09:50 编辑
轻云舟 发表于 2023-1-19 22:59
再请教一下:我看现在的10kv的中置柜内,都设置有微机保护,那样t=0.3s就可以了吧?这样高压电缆就会细一 ...

我主楼说的是短路电流持续时间,以后备保护动作为准。计算热稳定性的公式,t应该是假想时间tim,还应在短路电流持续时间基础上,再加上0.05s的非周期分量等效发热时间。一般情况,真空断路器假想时间0.35s就可以了,少油断路器取0.5s。
     
 楼主| 发表于 2023-1-20 09:45:15 | 显示全部楼层
对于全电缆的中压系统,末端用户变配电所进线处的热稳定校验,现也有不考虑加0.05s的,也有道理。但架空线一定要加,10kV电缆系统首端(110/10kV变电站出口)热稳定校验也要加。
     
发表于 2023-1-29 12:01:06 | 显示全部楼层
不了解热脉冲计算,学习了
     
发表于 2023-3-21 21:34:03 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
     
发表于 2024-1-1 15:19:20 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-20 09:42
我主楼说的是短路电流持续时间,以后备保护动作为准。计算热稳定性的公式,t应该是假想时间tim,还应在短 ...

热稳定校验短路电流持续时间,保护动作到底取哪个时间,我的观点是,以能保护导体全长的的保护类型的时间、并取灵敏度校验地点产生的最大短路电流来做校验。比如手册中提到高压电动机电缆保护,它的速断保护就能保护全长,那么时间就是断路器分闸时间就可以了,短路电流要取末端(灵敏度校验点)的最大短路电流。手册没有提到高压电容器电缆的热稳定检验,高压电容器是带有时限的速断保护,也能保护电缆全长,同理短路计算点就要取电缆末端的最大短路电流,高压电容器组还有一个过电流保护,也能保护电缆全长,个人认为也要做一下热稳定校验,也就是说,一条电缆需要做两种保护类型的热稳定校验。对于变压器的电缆,速断保护不能保护电缆全长,过电流可以,那么时限要采用过电流保护的对应时间;线路保护也是同样道理,也要采用过电流保护的时限。变压器电缆和线路的热稳定校验电流,都要取短路校验点的最大短路电流,即最大运行方式末端三相下的短路电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则