1.生活水水箱水池是否设置了水位控制和溢流报警装置,图纸需交代。
水专业图纸上已经有要求了,电气专家要求电气图纸上再写一下。
2.机动车库照明功率密度限值不符合 GB55015-2021 第 3.3.7 的表 12 的限值要求.
专家自己没搞清楚,只看新规,没看老规。
3.电梯缺轿厢照明通风等节能措施.
第一次遇到这个意见,后来在回路上加了个时间继电器,专家说可以。
4.使用燃气的餐饮应设置可燃气体报警系统,见 GB50016-2014(2018 版)第 8.4.3 条。
地下室厨房,不能进燃气,专家要求建筑图纸必须写“严禁燃气引进”。没有让核查,而是给了个强条。
5.应急照明配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的 80%,图纸中需验算并标注,见GB513409-2018第 3.3.6 的 1 条。
亮点在于,专家要求有验算过程,只写功率不行。
6.核查并标注办公面积,超过 400 平方需补应急照明。
没过400的,300-400之间的也要求一定要做上。
7.火灾报警系统图中消防水箱应在消控室同时应有最高和最低报警水位,与平面图不一致.
这个是说,也为这个系统要独立,信号不能同时再接入总线,关键是,上一个项目,我们做的独立的,审图专家要求接入总线,真让人无所适从。
以上内容均当面和专家沟通了。欢迎大家讨论。
|
|