账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5591|回复: 7

求助

[复制链接]
     
发表于 2022-7-14 10:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。GB50116-2013-11.2.2
请问耐火电缆等级是不是高一点 为什么不能都用耐火电缆
发表于 2022-7-14 10:31:06 | 显示全部楼层
用耐火电缆可以,现在耐火电缆也要阻燃
消防线路燃烧性能要求.png
     
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:38:39 | 显示全部楼层
谢谢老总 审图还是不同意呢 要按照规范来
     
发表于 2022-7-14 10:46:35 | 显示全部楼层
还是按规范来吧  毕竟是强条。  用阻燃耐火的吧  我现在都没用过NH线。。
     
发表于 2022-7-14 10:57:12 | 显示全部楼层
可以都用耐火电缆,耐火电缆等级高点
     
发表于 2022-7-14 13:21:24 | 显示全部楼层
按照我国现行产品制造标准,耐火线具备阻燃功能。
     
发表于 2022-7-14 16:14:41 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-7-14 13:21
按照我国现行产品制造标准,耐火线具备阻燃功能。

有这种规定吗?耐火与阻燃是两种独立的性质,不知是否有新的标准将他们结合起来了。
     
发表于 2022-7-15 08:01:21 | 显示全部楼层
这是我们当地答疑文件的原话。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则