账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11771|回复: 14

[求助] 室外型柴油发电机与丙类厂房间距

[复制链接]
     
发表于 2022-8-12 10:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,室外型柴油发电机与丙类厂房间距
发表于 2022-8-12 10:57:01 | 显示全部楼层
这个原来专家讲过,柴油机,本身按丙类(有油),与丙类厂房间距最小10米
     
发表于 2022-8-12 11:02:48 | 显示全部楼层
15D502-2,P22页是3m
     
发表于 2022-8-12 12:19:48 | 显示全部楼层
建规上有的吧。
     
 楼主| 发表于 2022-8-16 09:23:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 10:57
这个原来专家讲过,柴油机,本身按丙类(有油),与丙类厂房间距最小10米

是依据表3.4.1么
     
 楼主| 发表于 2022-8-16 09:27:32 | 显示全部楼层
pkckoko1 发表于 2022-8-12 11:02
15D502-2,P22页是3m

15D502是等电位,15D502-2是啥?
     
 楼主| 发表于 2022-8-16 09:29:43 | 显示全部楼层

哪条?请指教
发表于 2022-8-16 10:03:06 | 显示全部楼层

是的
     
发表于 2022-8-16 13:59:08 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-8-16 09:27
15D502是等电位,15D502-2是啥?

打错了,15D202-2 柴油发电机组设计与安装
     
 楼主| 发表于 2022-8-16 15:29:43 | 显示全部楼层
pkckoko1 发表于 2022-8-16 13:59
打错了,15D202-2 柴油发电机组设计与安装

看到了,谢谢
     
发表于 2022-8-16 22:49:55 | 显示全部楼层
参考油变也行,3m

     
 楼主| 发表于 2022-10-27 11:22:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 10:57
这个原来专家讲过,柴油机,本身按丙类(有油),与丙类厂房间距最小10米

柴油闪点大多数大于60,为什么按丙类
发表于 2022-10-27 11:35:44 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-10-27 11:22
柴油闪点大多数大于60,为什么按丙类

民规的表格
0F150B9A-839A-4d5f-B07A-F3F76ED9AD87.png
     
 楼主| 发表于 2022-10-27 14:59:04 | 显示全部楼层

谢谢.。。。。。。。。。。。。
     
发表于 2023-4-24 12:01:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 10:57
这个原来专家讲过,柴油机,本身按丙类(有油),与丙类厂房间距最小10米

你好 冒昧请教一下 柴油机按丙类指的是按单层丙类厂房吗?按几级呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则