账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9010|回复: 13

[问题探讨] 关于7kW交流充电桩表箱出线断路器整定的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-8-25 09:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于7kW交流充电桩表箱出线断路器整定  新民标为32A,而18D705-2《电动汽车充电基础设施设计与安装》中20页整定为40A ,各位大神有什么看法?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-8-25 10:23:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-8-25 10:25 编辑

按图集来就对了。 反正我一直是按图集来。如果计算  满负荷就是32A左右电流 个人认为用40A的稳妥点
     
发表于 2022-8-25 10:28:07 | 显示全部楼层
当然是新民规胡说八刀,他管偏了
     
发表于 2022-8-25 10:35:30 | 显示全部楼层
按图集,32这个,有的理解为桩体进线电流,有的说是出线电流。
发表于 2022-8-25 16:46:29 | 显示全部楼层
按图集来吧
     
发表于 2022-9-14 14:56:06 | 显示全部楼层
真还有砖家这么提过。太好笑了。
     
发表于 2022-12-7 14:50:02 | 显示全部楼层
按照南网充电桩设计及技术要求里面的要求来说,7kW的交流充电桩断路器整定为40A
     
发表于 2022-12-7 15:39:29 | 显示全部楼层
无论选32还是40,线路规格要匹配,保证过载不会导致绝缘故障就行
     
发表于 2022-12-7 15:58:00 | 显示全部楼层
40A,民标直接不管得。
     
发表于 2022-12-7 16:13:53 | 显示全部楼层
充电桩自身配的是32A

所以32A够用

40A放大一些 没毛病
     
发表于 2022-12-7 16:21:02 | 显示全部楼层
规范管得宽,图集非唯一。这完全是技术原理上的问题,审图的无聊!
     
发表于 2022-12-7 17:08:56 | 显示全部楼层
32A的话,是有点儿怪
     
发表于 2023-7-27 10:02:49 | 显示全部楼层
选340,线路规格要匹配,保证过载不会导致绝缘故障
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 03:09 , Processed in 0.066932 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表