账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 飞狐

[规范条文] GB 55036-2022消防设施通用规范发布了,防排烟系统大家准备怎么设计?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-5 16:57:04 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-11-4 22:22
在11.3.5中,关补风是靠排烟防火阀的辅助触点连锁动作,不是靠FAS联动。
这就要求排烟防火阀最好具有两 ...

还得再加一对反馈信号到报警系统
     
发表于 2022-11-7 07:28:31 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-11-4 22:22
在11.3.5中,关补风是靠排烟防火阀的辅助触点连锁动作,不是靠FAS联动。
这就要求排烟防火阀最好具有两 ...

本来排烟防火阀就有2对触点,其中1对是直接去停排烟风机的,另1对是报FAS的,补风机的接哪里?
     
发表于 2022-11-7 21:30:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-7 07:28
本来排烟防火阀就有2对触点,其中1对是直接去停排烟风机的,另1对是报FAS的,补风机的接哪里?

是的。只有两对,一对去连锁停排烟风机,一对返回信号。补风机系统最好采用在排烟风机控制系统里面增加的继电器触点作为关闭信号
     
发表于 2022-11-7 21:41:17 | 显示全部楼层
实际上,消防联动控制系统图中,防火排烟阀本体一般有5个端子。一般正确的方式应采用I/O模块,O模块用于执行远方自动开启阀门,I信号用于接收开启阀门后的信号反馈。另外,在排烟防火阀动作后,输出一对无源触点作为连锁信号控制,用于切断需要联动的排烟风机。
不知道你们采用的什么模块?
     
发表于 2022-11-9 20:48:34 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-11-7 21:41
实际上,消防联动控制系统图中,防火排烟阀本体一般有5个端子。一般正确的方式应采用I/O模块,O模块用于执 ...

切断风机的是常闭触点串在二次回路里面(按16D303),只有1个,所以理论上无法去停2个风机,并接的话,我认为不妥。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则