账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7052|回复: 6

还是等电位问题

[复制链接]
     
发表于 2007-8-23 22:10:13 | 显示全部楼层

回复:还是等电位问题

哈哈哈,诚斑有何高见?
发表于 2007-8-24 10:57:59 | 显示全部楼层

回复:还是等电位问题

<P>卫生间局部等电位联结的设置范围,个人认为主要是考虑其内物件是否有传导危险电位,形成电击回路的可能,若有</P>
<P>这种可能则应做,若没有这种可能则可不做。这样卫生间间内孤立的金属物如:毛巾架、皂盒等可不与LEB箱联结,</P>
<P>而金属地漏与下水管必须联结。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 亮剑 在 2007-8-24 10:59:31 编辑过」</div>
     
发表于 2007-8-25 23:55:36 | 显示全部楼层

回复:还是等电位问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>亮剑</B></FONT> 在(<I>2007-8-24 10:57:59</I>)的发言<BR>
<P>卫生间局部等电位联结的设置范围,个人认为主要是考虑其内物件是否有传导危险电位,形成电击回路的可能,若有</P>
<P>这种可能则应做,若没有这种可能则可不做。这样卫生间间内孤立的金属物如:毛巾架、皂盒等可不与LEB箱联结,</P>
<P>而金属地漏与下水管必须联结。</P></DIV><BR>我顶亮剑。<BR>
liuaoyv 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-8-18 15:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-19 23:25:41 | 显示全部楼层

回复:还是等电位问题

<P>我认为做。</P>
发表于 2007-8-23 11:20:32 | 显示全部楼层

回复:还是等电位问题

<P>暖气片和下水管应做,PPR管按楼主讲的情况最好也做。</P>
发表于 2007-8-23 11:44:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则