回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-8-26 22:41:48</I>)的发言<BR>
<P>本人对此条规范一直很有看法。</P>
<P>我认为这是典型的浪费。实践是检验真理的唯一标准,这么多年了,因为灯具没有PE线出过多少具体的事故?</P>
<P>老规矩一直用得很好啊,低于2.4m再加PE线才是务实!跟IEC接轨也要看国情,浪费多少铜啊?</P>
<P>住宅壁挂式空调插座不带漏电保护都可以,跟个灯具较什么劲?</P>
<P>PE线?因为这一句话,每年中国得消耗多少铜?</P>
<P>最重要的:一栋建筑物,所有的回路都加上PE线,真的是想象中的那么安全吗?我看未必。</P>
<P>是否增加了故障电压沿PE线传导的概率?在高层建筑的上部,没有RCD保护的灯具回路,有多少能够做到过流保护兼作接地故障保护从而避免因为灯具接地故障而对同一配电箱的手持或移动式设备带来隐患?我做为一线的设计人员除了工作很少有时间去静心深入研究一个问题,我没有时间细想,但第一感觉如此,欢迎大家讨论!</P></DIV>
<P><BR><BR>这些就见仁见智了。</P>
<P>安全措施是可以接受的。住宅壁挂空调在住宅规范里不要求做漏电而已,在漏电规范里还是要求的。</P>
<P>随着经济发展状况的良好,安全措施会越来越普及的,我都说了,也许过几年,照明回路也要做漏电了。</P> |
|