账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8305|回复: 12

[求助] 专家提强弱电间不应设置在楼梯下面,并且应采用甲级防火门,有没有规范依据啊?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-19 08:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个三层总共400平的小房子,敞开楼梯间,就设了一个配电小间,本来想配电小间放在一层敞开楼梯间的肚子下面,然后设的丙级防火门。
专家提强弱电间不应设置在楼梯下面,并且应采用甲级防火门,有没有规范依据啊?
民标和建规里都只对强弱电井说丙级防火门就行了。变电站才需要甲级吧
微信截图_20221019085215.png
     
发表于 2022-10-19 09:16:52 | 显示全部楼层
敞开楼梯间没问题。
     
 楼主| 发表于 2022-10-19 09:23:05 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-10-19 09:16
敞开楼梯间没问题。

确实,规范里对配电小间这种没做要求,我感觉按照电井的要求去做就可以了
     
发表于 2022-10-19 09:24:36 | 显示全部楼层
你打电话请教一下专家老师呗!
     
发表于 2022-10-19 09:41:14 | 显示全部楼层
电井是丙级,但配电间是甲级
     
 楼主| 发表于 2022-10-19 09:58:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-19 09:41
电井是丙级,但配电间是甲级

变电站位于多层建筑的首层的时候,通向相邻通道都只需要乙级,
感觉普通的这种小配电间用个甲级会不会太高了,虽然价格上没差太多
     
发表于 2022-10-19 10:03:29 | 显示全部楼层
多层住宅都是强弱电间设置在楼梯下面,问问砖家不能设的依据是什么。
     
发表于 2022-10-20 17:25:37 | 显示全部楼层
8.3.2  变电所防火门的级别应符合下列规定:
    1  变电所直接通向疏散走道(安全出口)的疏散门,以及变电所直接通向非变电所区域的门,应为甲级防火门
    2  变电所直接通向室外的疏散门,应为不低于丙级的防火门。
     
发表于 2022-10-21 08:41:23 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-10-19 09:58
变电站位于多层建筑的首层的时候,通向相邻通道都只需要乙级,
感觉普通的这种小配电间用个甲级会不会太 ...

GB55024 3.2.1-3
变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门,应为甲级防火门并应向外开启。
     
 楼主| 发表于 2022-10-21 09:22:33 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-10-21 08:41
GB55024 3.2.1-3
变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门,应为甲级防火门并应向外开启。

忘了通用规范了,还在看民标
     
发表于 2022-10-21 09:44:15 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-10-21 09:22
忘了通用规范了,还在看民标

GB55024刚实施,具体项目是不是要执行还要看当地文件规定(本地住建明确是以工规证签发时间为准,10.01以后发的工规证必须按新规执行)。
顺便吐槽一下,
孙总宣贯时说了GB55024的编制班子基本上是民标的编制班子,
不过这次更狠,很多原来非强条的内容都是强条了。
有点感觉这班人不把建筑电气设计圈的人搞疯不罢休!
     
发表于 2022-10-27 15:04:50 | 显示全部楼层
电井,配电间,配电小间都是文字游戏,对多数民用建筑来说每层的电井不就是每层的配电间吗
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 昨天 11:24 | 显示全部楼层
配电间的门不需要按变电所的要求这么高吧,规范对于配电间防火门的要求的条文很少(GB50054的4.3.1有 )。假如一层设置配电间开向室外的能不能采用普通门,没看到相关规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则