账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4197|回复: 6

[求助] 请问低压联络柜内是几根排?

  [复制链接]
     
发表于 2022-10-19 15:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,同一间变配电室内的两台变压器低压联络柜,是否要把N排和PE排连接起来?论坛曾经有位老师跟我说过某个图集里面有,但我想不到在哪了,抱歉!看之前帖子说断路器要用3p的,我在想当两台变压器分列运行时,用3p的话,不相当于把两台变压器的N线连接起来了,会不会有什么不良后果?但两台变压器一点接地的话,似乎N排本来就是连在一起的,自己水平有限,无法做出判断,恳请各位老师指点,谢谢!
这是之前的帖子http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... =%C1%AA%C2%E7%B9%F1

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:20:06 | 显示全部楼层
配电柜出线都是TN-S系统的
     
发表于 2022-10-20 09:49:02 | 显示全部楼层
对于多电源TN系统,要求不应在变压器中性点直接接地,诸电源的中性点相互连接的导体与PE导体直接,只应该连接一次,这一连接在低压配电屏内实施。将中性点之间的连接导体定义为PEN导体,联络开关采用3P。PE导体可以多次接地。其余看图。


QQ截图20221014170011.jpg
中性点一点连接接地01.jpg
中性点一点连接接地02.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-10-20 10:40:21 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2022-10-20 09:49
对于多电源TN系统,要求不应在变压器中性点直接接地,诸电源的中性点相互连接的导体与PE导体直接,只应该连 ...

谢谢老师,如此看来,联络柜内得5根排,用3P开关,而且最后这个电缆截面选择,如用限流型断路器,可以大大减小
     
发表于 2022-10-20 11:28:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-20 10:40
谢谢老师,如此看来,联络柜内得5根排,用3P开关,而且最后这个电缆截面选择,如用限流型断路器,可以大 ...

后面那个图放错了
     
 楼主| 发表于 2022-10-20 11:49:54 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2022-10-20 11:28
后面那个图放错了

没关系,谢谢老师
     
发表于 2024-4-9 09:41:48 | 显示全部楼层
14D504里有N和PE排如何连接的,上项目刚研究了一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则