[求助] 关于光伏板的设计

[复制链接]
     
发表于 2022-11-14 09:32:57 | 显示全部楼层
这块内容就是电主导的  像建筑需要在屋面表达内容 需要电气提供光伏布置图  结构嘛 你参考国标建筑光伏安装图集  大概就是20kg/㎡可以了
我们这不是按碳排放算发电量的  基本上是按总负荷1%安装光伏量
如果按碳排放的  那厂房之类的 不做绿建的怎么确定呢
     
发表于 2022-11-14 14:23:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-14 09:22
不一定啊,为啥不干?我们正在做20MW的。。。

光伏发电站规范里是超1MW的必须35KV并网。(容量有些忘记了)
主要问题是35KV并网那就变成两套高压了,那样会很乱。
但是关于35KV并网这点之前问过电力设计院他们觉得没什么道理和入园区电压保持一致就够了。
     
发表于 2022-11-14 14:36:43 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-11-14 14:23
光伏发电站规范里是超1MW的必须35KV并网。(容量有些忘记了)
主要问题是35KV并网那就变成两套高压了, ...

我这里是10kV并网的
     
发表于 2022-11-14 14:39:11 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-11-14 14:23
光伏发电站规范里是超1MW的必须35KV并网。(容量有些忘记了)
主要问题是35KV并网那就变成两套高压了, ...

GB50797里,1~30MWp的是10~35kV并网,30MWp以上才是35kV

不是超过1MW就必须35kV
     
发表于 2022-11-14 16:42:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-14 14:39
GB50797里,1~30MWp的是10~35kV并网,30MWp以上才是35kV

不是超过1MW就必须35kV

谢谢这里的确记混了。