[规范条文] 关于GB55024-2022第4.3.8条交流电动机应装设短路保护和接地故障保护

[复制链接]
发表于 2022-11-22 17:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于GB55024-2022第4.3.8条交流电动机应装设短路保护和接地故障保护条文说明中,针对的是不通过电源插座直接连接电源的交流电动机,选用电动机保护型断路器满足接地故障保护。
呢个卫生间里面的排风扇也需要上电动机保护型断路器么?还是可以通过让排风扇连上卫生间和浴室的的灯具,变成不是直接连接电源的交流电动机就可以避免?还是说必须都得重新出回路上电动机保护型断路器?

各位大佬有什么见解请教一下

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-11-22 17:52:15 | 显示全部楼层
电风扇、抽油烟机、厨余垃圾处理器。。。是不是也要算成交流电动机?
     
发表于 2022-11-22 18:18:11 | 显示全部楼层
家里电冰箱、空调都有电动机,配电系统为它们设短路保护了吗?
     
发表于 2022-11-22 18:21:00 | 显示全部楼层
这些设备内部都有保护,不用你设。英国部分在插头或插座中设熔断器,也没多大必要。
     
发表于 2022-11-22 18:22:15 | 显示全部楼层
GB55024-2022第4.3.8条交流电动机应装设短路保护和接地故障保护条文说明中,针对的是不通过电源插座直接连接电源的交流电动机,选用电动机保护型断路器满足接地故障保护。

我觉得针对是0.55KW及以上的交流电动机。
     
发表于 2022-11-22 18:23:40 | 显示全部楼层
忘记了是哪本规范,0.55KW的交流电动机,不可以通过电源插座直接连接电源。
     
发表于 2022-11-22 18:26:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-11-22 18:28 编辑
890214 发表于 2022-11-22 18:23
忘记了是哪本规范,0.55KW的交流电动机,不可以通过电源插座直接连接电源。

50055的总则里面,大概是这个意思,但是不是这么表述的

同时第8章,写了日用电器的问题
     
发表于 2022-11-22 20:24:23 | 显示全部楼层
调侃规调侃,说正事还得专业这个问题的基本概念在于“电气装置受电点”,GB16895.1中有专门介绍。如果受电点是在电机接线盒电源端子,应该要考虑这个规范的要求;如果受电点是一台含电动机的用电设备的的接线端,而电机用电是靠设备内部连接实现的,那就不用考虑这条要求。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-23 09:41:35 | 显示全部楼层
不应该是0.55kW以上的才考虑吗?
     
发表于 2022-11-23 10:14:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-22 20:24
调侃规调侃,说正事还得专业这个问题的基本概念在于“电气装置受电点”,GB16895.1中有专门介绍。 ...

涨知识了~
     
发表于 2022-11-23 10:38:30 | 显示全部楼层
你就算接到照明回路里,你照明回路没有微断吗?微断不就是短路和接地故障保护吗?
     
发表于 2022-11-23 14:46:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-22 20:24
调侃规调侃,说正事还得专业这个问题的基本概念在于“电气装置受电点”,GB16895.1中有专门介绍。 ...

涨知识了~
     
发表于 2023-1-5 11:15:51 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-23 10:38
你就算接到照明回路里,你照明回路没有微断吗?微断不就是短路和接地故障保护吗?

那个微断是保护 照明线路的。 不是照明灯具的短路和接地故障保护。