请问这条规范的答疑有没有官方的地址,是不是官方的正式回复。
审图说工业厂房里一定要搞配电小间,而甲方很不情愿,说几十年了从来没听说过,让我们设计很被动
问题1:应急照明配电箱放置位置有无特别规定?工业厂房内一般无电气小间。
解答:疏散单元火灾发生时,为有效防止火灾产生的高温、火焰等因素影响应急照明配电箱的正常工作,《技术标准》中规定应急照明配电箱宜设置在值班室、设备机房、配电间或电气竖井等有一定防火分隔的场所、部位内。
当受建筑结构、装修、配电回路设置等因素的影响,应急照明配电箱无法设置在具有一定防火隔离措施的场所或部位时,应急照明配电箱可以设置在疏散单元内,但应与周边可燃物保持一定的安全距离。
|
|