楼主: ccck

为什么是电气审图老提太阳能系统,水专业的审图为什么就不提要加太阳能?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-2 14:49:41 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-12-2 11:08
再补充一下,本来300方以下的建筑是不需要施工图审查的,
现在不知道哪个环节的问题,这种小房子还非得送 ...

我很认同,确实是规范层的问题,不能怪到执行层
     
发表于 2022-12-2 15:15:21 | 显示全部楼层
我遇到的都是建筑专业提,水电专业提,我觉得属于狗拿耗子了。
     
发表于 2023-1-13 14:10:52 | 显示全部楼层
审图电气都没提太阳能,都是建筑提,节能、绿建都要提太阳能
     
发表于 2023-3-17 10:21:33 | 显示全部楼层
现在有没有权威说法,一个建筑群是统一做,还是每个单体都要做?
     
发表于 2023-3-17 10:29:03 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-12-2 11:08
再补充一下,本来300方以下的建筑是不需要施工图审查的,
现在不知道哪个环节的问题,这种小房子还非得送 ...

有时候没办法,比如我们是一个厂区整体的设计,送审总不能分单体送审吧?厂区的门卫室就包含在内。另外你说的审图按规程提意见,这我认可,但问题是你审图有什么权利说太阳能照明灯不算?哪条规范规定的?这是审图的自保吗?你审图就要按规程提意见,规范没规定的,你没权利管。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-17 15:17:11 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-3-17 10:29
有时候没办法,比如我们是一个厂区整体的设计,送审总不能分单体送审吧?厂区的门卫室就包含在内。另外你 ...

谢谢大神回复!
至于您说的:“审图有什么权利说太阳能照明灯不算?哪条规范规定的?”
倒真的是有规范依据,不妨探讨一下。
按照GB55015-5.2.3,太阳能灯应该归类到“为建筑物供电”,也就是光伏发电系统,
再看看5.2.6 太阳能系统应对下列参数进行监测和计量:
...
2 太阳能光伏发电系统的发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐照量。
太阳能灯应该没法满足吧?
不满足这一条也是强条。
发表于 2023-3-17 15:41:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-17 15:17
谢谢大神回复!
至于您说的:“审图有什么权利说太阳能照明灯不算?哪条规范规定的?”
倒真的是有规范 ...

湖北省出台了地方规定,要求光伏面积大于30%,新能源大于建筑物能耗的10%
     
发表于 2023-3-17 16:40:07 | 显示全部楼层
谢谢回复!
建筑物做光伏发电是大势所趋,网上这种消息很多。
如:2025新建公共建筑、厂房光伏覆盖达50%!两部门印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》
不过话说回来,贾行家大神的质疑是对的,作为施工图审查提意见得有充分依据,不能任性。
     
发表于 2023-6-21 18:16:05 | 显示全部楼层
如12楼所说,如果一个项目,多栋建筑,是每栋搞,还是在一栋搞了就可以?这个规范有规定吗?
     
发表于 2023-8-21 11:19:00 | 显示全部楼层
估计是电气里面没看到给太阳能热水系统相关的设备供电的配电箱,所以提这一条。
     
发表于 2023-8-22 09:40:17 | 显示全部楼层
QQ截图20230822093706.png

暖通加油



     
发表于 2023-8-28 17:21:48 | 显示全部楼层

对的,暖通加油,可以三个专业互相协商了,不至于电气和给排水互相“谦让”了
     
发表于 2023-8-29 10:02:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-29 10:04 编辑

做了光伏发电,那就全部是电气专业的事情;
做了太阳能热水或者太阳能供暖/空调系统,
电气还得考虑太阳能设备的防雷、相关监测和计量内容(5.2.6条)。

总之电气总有太阳能系统的内容。
     
发表于 2023-8-29 10:41:42 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-29 10:02
做了光伏发电,那就全部是电气专业的事情;
做了太阳能热水或者太阳能供暖/空调系统,
电气还得考虑太阳 ...

这种由太阳能热水/供暖空调系统配套就行。写进说明,设备招标采购厂家配,电气出图那事情就整多了,卷凶了
     
发表于 2023-11-4 08:35:26 | 显示全部楼层
电气审图专家会揽活,不是自己专业也要加一个