账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7593|回复: 4

[求助] 事故风机属于几级负荷

[复制链接]
     
发表于 2022-12-2 17:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大佬们1.车间的事故风机属于几级负荷,是否是非消防负荷,火灾发生时强切?2.变配电室的事故风机发生火灾也强切吗?
发表于 2022-12-2 17:33:25 | 显示全部楼层
建议采取如下设计措施:
1、事故排风机的负荷等级与所在建筑物消防用电设备的负荷等级一致;
2、不建议与消防设备共用配电干线;
3、火灾报警后不应立即切断事故排风机电源,应在关闭燃气阀门后手动切断
事故排风机电源。

来自“2021年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答”电气部分内容,1.1
发表于 2022-12-2 17:38:27 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2022-12-2 17:33
建议采取如下设计措施:
1、事故排风机的负荷等级与所在建筑物消防用电设备的负荷等级一致;
2、不建议与 ...

需要整个审查技术问答文件的话,我这边有pdf版可以发
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 18:33:29 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2022-12-2 17:38
需要整个审查技术问答文件的话,我这边有pdf版可以发

明白了 如果不强切怎么接入非消防负荷呢
     
发表于 2022-12-8 15:05:05 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-2 18:33
明白了 如果不强切怎么接入非消防负荷呢

不应立即强切,设置切除点,第一时间不切
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-9 10:51 , Processed in 0.072083 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表