账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5903|回复: 6

[求助] 求教 高,低压运行信号装置 配置情况

[复制链接]
     
发表于 2022-12-15 10:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题 一个项目初设会专家提要补充这块内容 真不知道怎么回,望各位同仁大佬指点一二
     
发表于 2022-12-15 10:19:22 | 显示全部楼层
估计是想要变配电室的模拟屏?
     
发表于 2022-12-15 10:29:39 | 显示全部楼层
估计说的是变配电所的中央信号屏。10kV站完全没必要。一般设置了中央控制室的才需要,那主要是配电装置与值班人员相距很远,值班人员不能看到现场的运行状态。
     
 楼主| 发表于 2022-12-15 10:32:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-15 10:19
估计是想要变配电室的模拟屏?

这个还真有可能
     
发表于 2022-12-15 11:03:04 | 显示全部楼层
当前10kV终端变电站普遍采用综合自动化与保护系统来完成变电站所需的继电保护要求,综自系统集仪表监视、系统运行信号采集与显示、系统控制与保护等功能于一身。
这种情况下,变电站完全不再需要设置粗大笨重的中央模拟信号屏。
     
 楼主| 发表于 2022-12-15 12:03:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-12-15 10:29
估计说的是变配电所的中央信号屏。10kV站完全没必要。一般设置了中央控制室的才需要,那主要是配电装置与值 ...

是啊  一个普通安置房楼 有必要做那么多监测设施吗  真不当政府的钱是钱
     
发表于 2022-12-15 18:08:11 | 显示全部楼层
超出初步设计深度

提这个问题的专家应该年纪较老 55岁+

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-9 09:30 , Processed in 0.062064 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表