账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: fulijuanb

[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

[复制链接]
     
发表于 2007-9-2 00:57:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-2 0:27:24</I>)的发言<BR>
<P>看了你贴的那个图</P>
<P>我只想告诉你 快别看了 重找一份吧</P>
<P>这个图的水平实在不怎么样</P></DIV><BR><BR>哦?请教斑竹,该图水平低劣之处何在啊,指点一二?
     
发表于 2007-9-2 01:05:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<P>很明显的问题吧 你没看出来?一共才写了几个字啊</P>
<P>我也不知道这份图是何年份的 更不知作者是看得谁家的样本</P>
<P>总之我觉得主要问题有四:1、断路器没有标注特性曲线要求  2、带漏电保护的断路器不应该是这个型号吧?C45N-2P? 3、恕我孤陋寡闻 C45N-3P有30A的吗?4、三极断路器符号不对吧? 唉 貌似所有可以看到的主要文字都有缺失或者错误啊</P>
     
发表于 2007-9-2 01:22:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-2 1:05:13</I>)的发言<BR>
<P>很明显的问题吧 你没看出来?一共才写了几个字啊</P>
<P>我也不知道这份图是何年份的 更不知作者是看得谁家的样本</P>
<P>总之我觉得主要问题有四:1、断路器没有标注特性曲线要求  2、带漏电保护的断路器不应该是这个型号吧?C45N-2P? 3、恕我孤陋寡闻 C45N-3P有30A的吗?4、三极断路器符号不对吧? 唉 貌似所有可以看到的主要文字都有缺失或者错误啊</P></DIV>
<P><BR>有道理。</P>
 楼主| 发表于 2007-9-3 08:31:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<P><BR> 2007938291700.doc (501 Bytes, 下载次数: 2) </P>
<P>我把图重新截了一下</P>
<P>各位在研究一下</P>
<P>断路器我还要好好看一下,如果谁有这方面的详细资料,[em1]</P>
<P>传阅传阅!!</P>
     
发表于 2007-9-3 12:43:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<P>还需要研究吗?</P>
<P>指出来的问题还在那里摆着 贴得越多 问题越多 你没有别的图纸了?</P>
     
发表于 2007-9-3 12:47:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<P>需要样本 上各断路器厂家网站 直接下载</P>
<P>比如施耐德 <a href="http://www.schneider-electric.com.cn/schneider/index.jsp" target="_blank" >http://www.schneider-electric.com.cn/schneider/index.jsp</A></P>
<P>比如常熟开关 <a href="http://www.riyue.com.cn/index.asp" target="_blank" >http://www.riyue.com.cn/index.asp</A></P>
<P>比如正泰<a href="http://www.chint.com/index.asp" target="_blank" >http://www.chint.com/index.asp</A></P>
<P>......</P>
     
发表于 2007-9-3 12:58:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-3 12:43:23</I>)的发言<BR>
<P>还需要研究吗?</P>
<P>指出来的问题还在那里摆着 贴得越多 问题越多 你没有别的图纸了?</P></DIV>
<P><BR>斑竹,友好些吧?</P>
<P>不贴出来,人家也不知道有问题啊。</P>
<P>面对一个年轻人,提携一下又何妨?</P>
<P>就算不提携,友好一些也是做人基本吧?</P>
<P>呵呵,一家之言,若有冒犯,还请斑竹海涵了。<BR></P>
     
发表于 2007-9-3 13:08:39 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>楼主,斑竹的意思是这样的:</P>
<P>1、断路器还要求标出特性曲线,比如:C型或者D型;</P>
<P>2、C45N系列的漏电断路器型号不是这样的,漏电断路器型号我也不记得了,你去看看施奈德的样本吧;</P>
<P>3、微型断路器没有30A这个电流等级,断路器都没有这个等级;</P>
<P>4、三极断路器符号标示不对,不过也有这么标的,另加个三相标记。</P>
<P>斑竹,从楼主的帖子就可以看出来,是个刚接触电气的,连门可能都没入,基本上都没有一点思想,错误是难免的。</P>
<P>知之为知之,不知为不知,勤学好问没有什么不对的。</P>
<P>我支持年轻人有求知欲和做学问。这不也是坛子的初衷之一吗?</P>
     
发表于 2007-9-3 13:57:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-9-3 12:58:33</I>)的发言<BR>
<BR></P></DIV>
<P><BR>你多虑了 的确是一家之言 而且你也没有必要再重复一遍16楼我说的</P>
<P>我的话很清楚 指出来的问题还在那里摆着</P>
<P>指出那么多问题 我想正常情况应该是楼主先看看别人都说什么了 不明白的地方再问</P>
<P>或者我可以认为楼主明白了 什么都不需要再说 </P>
<P>但是遗憾的是 再次贴出来的图纸没有什么本质上的变化 还让大家再研究研究</P>
<P>还有什么意义?</P>
<P>所以 你就是把我的话再贴100遍又能如何?</P>
<P>学习最终是要靠自己的 </P>
<P>提携更谈不上 我想 对于可以在论坛发帖的人 使用百度应该没有什么问题吧 我认为有发帖的时间 </P>
<P>足够搜索出一些厂家的样本来了</P>
<P>做为斑竹 我能做的事 就是我现在不忙 可以帮你贴出链接来 </P>
<P>无论怎样 自认为比说空话的人要好得多</P>
<P>还有 请不要总在技术论坛探讨做人的问题 人是做出来的 不是说出来的</P>
<P>如果非要说点什么 拜托你说点有用的!</P>

<P><BR> </P>
 楼主| 发表于 2007-9-3 18:04:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<P>对不起大家了</P>
<P>我认为我传的图纸是正确的 因为它现在在出图,并且在审图那里没有卡壳</P>
<P>你说奇怪不奇怪?</P>
<P>不过还是要谢谢你们两位![em4][em3][em2]</P>
     
发表于 2007-9-3 20:32:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-3 13:57:16</I>)的发言<BR>
<P><BR></P></DIV><BR>哎,斑竹这样说,我也无话可说了。还是潜水学习吧<BR>
     
发表于 2007-9-3 22:11:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fulijuanb</B></FONT> 在(<I>2007-9-3 18:04:52</I>)的发言<BR>
<P>对不起大家了</P>
<P>我认为我传的图纸是正确的 因为它现在在出图,并且在审图那里没有卡壳</P>
<P>你说奇怪不奇怪?</P>
<P>不过还是要谢谢你们两位![em4][em3][em2]</P></DIV>
<P><BR>可以这么说 很多基本的电气设计知识还不清楚 你如何判断图纸的正确与否?</P>
<P>审图有没有卡壳 不一定代表图纸是否正确</P>
<P>有些问题 不在图审范围之内 而且审图机构的水平也不像最初的那样了 现在水平参差不齐</P>
<P>我没有看到全部图纸,不对其它做评价 如果愿意 你可以把全部图纸上传</P>
<P>但就你贴得那几个部分 实在是问题百出 但是只能说你们的图纸校对与审核工作不很严密</P>
<P>施工图审查一般是不会当作问题去提 似乎不违反规范 只是深度问题和一般问题</P>
 楼主| 发表于 2007-9-4 09:59:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<P>嘿嘿!我也感觉是自己的问题太幼稚了!</P>
<P>我把我的图纸上传一下!</P>
<P>没有别的意思,也是版主说的全套图纸</P>
<P>图纸如果是错的证明我的出发点也就错了</P>
<P>我会积极改正的,会跟虚心的学习的,版主的心情我到是能理解,谢谢大家!</P>
<P>文件是用PKPM打开的</P><BR> 200794959386.rar (501 Bytes, 下载次数: 0) <BR> 2007949591186.rar (501 Bytes, 下载次数: 0)
     
发表于 2007-9-4 10:57:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<P>问题不幼稚 谁都有刚开始的时候 关键是学习的态度或者说方法问题</P>
<P>不过 很遗憾 我打不开pkpm的图</P>
     
发表于 2007-9-4 13:03:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教熔断器选择有什么规则没?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-9-3 20:32:09</I>)的发言<BR>
还是潜水学习吧<BR></DIV>
<P><BR>哈哈,黑子,你学什么?有什么可以学的?</P>
<P>还不如你教教我,看看有什么可以学的。</P>
<P>在这里可以学做人,对吧,黑子?<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 11:24 , Processed in 0.077784 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表