账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4275|回复: 2

[问题探讨] 关于厂区室外电缆排管敷设

[复制链接]
     
发表于 2023-3-4 08:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师:一个厂区,原计划室外电缆走管廊桥架、出桥架后铠装直埋,甲方说想排管,说后期做硬化路面 不好检修。
问题:室外排管敷设,非消防动力电缆与消防动力电缆在同一路径的,能共用电缆人孔井吗?建规里说的“电缆井内敷设要矿物电缆”不是室外电缆井吧?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-3-6 08:53:19 | 显示全部楼层
可以共用电缆人孔井
     
 楼主| 发表于 2023-3-6 10:37:32 | 显示全部楼层

收到,感谢树总回复。问其他设计朋友 普遍也都是共用的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则