账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4213|回复: 6

[求助] 现场看到TN-C-S系统的建筑配电总柜,两个排是否应该相连?

  [复制链接]
     
发表于 2023-3-8 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这两个排应该不应该相连呢?
QQ截图20230308115707.jpg

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-3-8 14:01:47 | 显示全部楼层
TN-C-S接地.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-8 15:07:38 | 显示全部楼层
应该相连。
TN-C转TN-C-S系统接线详见2009版《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》图5.5.6-1(有了最新版的,本人手头没有,只能引用旧版本)。
     
发表于 2023-3-8 15:29:28 | 显示全部楼层
应该连,但是pen线应先接到pe排
     
发表于 2023-3-8 16:20:33 | 显示全部楼层
应该连,但不一定是直接连。特别是进线总开关有剩余电流保护或监控时。分线用的N排应该接总开关负荷侧的N线。 TN-C-S.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则