账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3899|回复: 3

[求助] 请问大家,一个梁间区域可由两个烟感共同保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-15 12:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1678844245957.jpg 如图,设置两个烟感的话,中间的梁间区域可由两个烟感共同保护吗?
     
发表于 2023-3-15 12:01:02 | 显示全部楼层
当然可以的
     
发表于 2023-3-15 12:45:37 | 显示全部楼层
看GB50116的附录F和附录G
     
发表于 2023-3-15 13:24:28 | 显示全部楼层
梁凸出板超过600才单独设探测区域。这里梁高600,凸出肯定小于600。故可以多个区域合用。根据GB50116附录G,应该可以一个探测器保护两个梁窝,探测半径满足的情况下。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则