账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4447|回复: 6

[求助] 图纸中是否应注明采用大跨距桥架?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-20 19:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
车间柱子之间的桥架,施工单位说图纸未注明,普通桥架无法施工,又是扯皮的事情啊
     
发表于 2023-3-20 19:12:32 | 显示全部楼层
没有安装支吊架的条件?
     
 楼主| 发表于 2023-3-20 19:15:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-20 19:12
没有安装支吊架的条件?

是的,吊杆影响吊车了
     
发表于 2023-3-20 21:01:43 | 显示全部楼层
施工单位这么说也没有什么错,可以采用大跨度桥架,也可以在柱子间加辅助梁。
发表于 2023-3-21 08:29:00 | 显示全部楼层
桥架用到别的地方,再买点大跨距桥架
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 10:22:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-21 08:29
桥架用到别的地方,再买点大跨距桥架

问题是扯皮呀,施工单位要问甲方多要钱,责任推到设计方,甲方要问是施工的问题还是设计的问题
     
发表于 2023-3-27 21:41:17 | 显示全部楼层
一般项目里,≥3m跨距要特殊注明。
有的差钱儿的项目就会扯皮

要注意套用一下桥架挠度曲线

大跨度用拉索+托板方案,还算经济

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则