账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5929|回复: 8

[求助] 与发电机房无关管线能否穿越发电机房

[复制链接]
     
发表于 2023-3-24 20:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消控室,配电房都有规范规定不能有无关管线穿越,不知道发电机房能不能。
如果电缆桥架能穿越。消电桥架和智能化桥架能不能穿越
     
发表于 2023-3-25 10:44:05 | 显示全部楼层
无关管线不能穿越发电机房。
     
发表于 2023-3-25 10:53:20 | 显示全部楼层
即使规范无规定,管线也不宜穿越专用房间,只宜走公共空间。这不仅是各种专用用房自身安全需要,也是管线维护检修的需要。可以说这是一条通用准则。
     
发表于 2023-3-27 09:53:56 | 显示全部楼层
2. 0. 3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:
     1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施;
     2 地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0. 10m, 设在地下层时不应小于0.15m;
    3 无关的管道和线路不得穿越;



现在都是强条了
     
发表于 2023-3-27 09:57:51 | 显示全部楼层
有个项目10KV电缆桥架穿过柴发机房了,现在正在和专家极限拉扯啊
     
发表于 2023-3-27 15:20:13 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-3-27 09:57
有个项目10KV电缆桥架穿过柴发机房了,现在正在和专家极限拉扯啊

拐个弯绕过去不行吗?
     
发表于 2023-3-27 15:57:02 | 显示全部楼层
规范说了个电气机房无关管线不能穿越而且环境本身也可能不稳定
     
发表于 2023-3-27 21:25:44 | 显示全部楼层
通用规范,强条。

绕行吧
     
发表于 2023-3-28 19:26:29 | 显示全部楼层
这个是否可以理解为同一类的 可以穿, 变配电系统为一类,弱电智能化一类, 小公建集所有功能一体的时候,太难配合了。 变配电房借助发电机房走线、通信借助智能化机房走线,本来也要进这些机房
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则