账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: z405664385

又来这条了非消防设备不应接入消防配电系统中

[复制链接]
     
发表于 2023-4-14 16:17:53 | 显示全部楼层
消防控制室24h有人值班,主机还有蓄电池组,即使市电全停也能坚持工作几个小时。所以,消防和安防以及为其服务的空调风扇等合用一套双电源箱是安全可靠经济合理的做法。用电负荷容量很小的、不到100平方米的房间,非要引来4路电源,是哪里出问题了?
     
发表于 2023-4-14 16:37:24 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2023-3-29 19:07
我们这边明确规定安防不能和消控室合用一个房间,如果合用,得有隔墙

你们那是有设备厂商参与编规了吧。有的厂家可以借用cctv作火警判断需要整合机房
     
发表于 2023-4-14 16:38:51 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2023-4-14 16:17
消防控制室24h有人值班,主机还有蓄电池组,即使市电全停也能坚持工作几个小时。所以,消防和安防以及为其 ...

我觉得最大问题点就是插座。
插座这玩应真不知道日后能给接进去啥玩意
     
发表于 2023-4-14 16:59:10 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-14 16:38
我觉得最大问题点就是插座。
插座这玩应真不知道日后能给接进去啥玩意

其实不用太担心。办公室及住宅内的插座有几个天天跳闸的?
     
发表于 2023-4-14 17:04:34 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2023-4-14 16:59
其实不用太担心。办公室及住宅内的插座有几个天天跳闸的?

这种常见隐患我个人觉得应该设计阶段就隔出去解决
     
发表于 2023-4-17 17:12:57 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-29 09:24
个人觉得
空调从消控的箱子引还行。
但是插座还真别的了真不知道后面这插座能接啥,,,

不管插座回路接啥负荷,只要配电系统设计合理,插座回路故障后会跳闸,不会影响其他设备。
     
发表于 2023-4-17 17:46:32 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-4-17 17:12
不管插座回路接啥负荷,只要配电系统设计合理,插座回路故障后会跳闸,不会影响其他设备。

这玩应就是改装车一样都是往死整啊。
听过一个最离谱的用户自己给插座回路上接了个电焊机。。。。
     
发表于 2023-6-12 16:56:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-29 08:30
全国每年那么多火灾,哪一个是因为消控室的配电箱带了空调而影响灭火的

这个要求是非常合理,存在即合理。这条规范要求是全国各类事故经验总结出来的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则