账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4219|回复: 2

[问题探讨] 远距离供电电缆的接地故障保护。

[复制链接]
     
发表于 2023-4-4 18:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审查意见如下:校核远距离单元的供电电缆是否满足接地故障保护


请教各位大神,如果设置动作型RCD作为接地故障保护的话,那RCD的动作值应该是多少?
qq.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-5 10:22:20 | 显示全部楼层
我觉得远距离供电,单相接地故障可以用RCD来保护,300mA就行。问题是两相短路保护能否通过断路器来实现保护,RCD可以保护接地故障但不能保护相间短路。
     
发表于 2023-4-19 09:47:35 | 显示全部楼层
我一直认为单相接地故障保护应该是算到最未端的配电箱,TN-C-S系统接MEB处。按你的图,我最多算56m。所以不需要设置RCD
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则